压缩机曲轴箱加热器,它的开停是如何控制的?根据环境温度控制应该没问题,但是也有人将其与压缩机互锁;与压缩机互锁在冬天应该没问题,但是在夏天高温有没有问题?对此表示疑问,希望有关专家与有类似应用经验的人指导。
压缩机曲轴箱加热器,它的开停是如何控制的?
根据环境温度控制应该没问题,但是也有人将其与压缩机互锁;
与压缩机互锁在冬天应该没问题,但是在夏天高温有没有问题?
对此表示疑问,希望有关专家与有类似应用经验的人指导。
2楼
曲轴加热的控制与压缩机的开停相反,压机启动时,曲轴加热停止、压机关闭时,曲轴加热开启。这样可以有效的给冷冻油加热,并且,开机时节能。
回复
3楼
曲轴箱加热器长期加热也没问题,他是一个自控温的热敏电阻
回复
4楼
回复
5楼
自控温的热敏电阻,搞不通,曲轴加热是自控温得吗
回复
6楼
压缩机停机加热器就会加热,加热到一定程度,散热量等于加热量温度就上不去了
回复
7楼
是恒温加热器 温度不会太高
回复
8楼
你的问题我也考虑过
如果有条件的话建议
在环温低于4度时,与压缩机开停互斥
环温低是前提,这样能够避免你的顾虑了
最后一点建议客户冬天温度过低时候建议最好先开加热带6h后再启动压缩机
回复
9楼
不管什么天气开机之前压缩机曲轴加热器都要开4H左右 把油里面的氟利昂气化后才能开保护油泵轴瓦
回复
10楼
好向没有恒温功能
回复
11楼
正常是接到压缩机接触器的常闭触点,压缩机工作就停止。
回复