哪位同行使用过高层供暖直连技术?阻旋器的安装高度如何确定?是否按设备商所言:外网回水动压线下2m。问题是在实际设计中外网参数很难搜集,供热企业无法提供。询同行们都是如何解决的?
哪位同行使用过高层供暖直连技术?阻旋器的安装高度如何确定?是否按设备商所言:外网回水动压线下2m。问题是在实际设计中外网参数很难搜集,供热企业无法提供。询同行们都是如何解决的?
2楼
请版主参与,各位设计的高层不会都是高温水换热或者采用双水箱系统吧?
回复
3楼
我使用过高层供暖直连技术,阻旋器的安装高度,位于高层建筑室外网回水动压线下2m左右。如果估算,可根据同网的低区建筑层数确定,如:所在区域热网中低区建筑为7层,阻旋器可设在6层;所在区域热网中低区建筑为8层,阻旋器可设在7层。
回复
4楼
我们一般是小区内部设置换热站,热电厂出来高温水或蒸汽,换热之后供给小区。定压在换热站
回复
5楼
zhengxufeng:非常感谢!我以前做的高层采暖都是高温水换热,在换热站定压。近期将做一外省项目,经前期调查,该地为低温市政网,在这种情况下采用直连是比较合适的,因此做些准备。请问你选用的技术及设备是哪里的?是辽宁的吗?我准备向他们详细咨询。
回复
6楼
SK-2003型 电脑直连供暖监控仪
电脑高层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的加压泵,将供热(换热)站低区网的热水加压到高层顶部,形成上供下回,下供上回 ,下供下回,地板辐射等供暖系统,根据楼层高度可分区供暖。
电脑人性化设置系统,根据不同用户使用要求,可设置N个供暖流量时间段,晚间自动转换为睡眠状态,节约电力可达90%以上,(如:机关办公楼,工作人员下班后、双休日、节假日加压泵自动进入睡眠工作状态小流量供暖,上班前1-2小时电脑自动加大供水流量,保证上班后室内温度达标;住宅楼零点以后也可线性设置"变流量"睡眠功能,恰好满足了分户计量系统的"变流量"调节要求。)
电脑为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不会影响外网热媒的压力,不会影响周边用户的供热。散热后的高压回水经电脑监控的回水启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置等返回到低区管网,保证了低区网的安全、平稳运行,克服了外网压力不稳引起用户室内温度波动,出水压力可随意调节,消除了高低区供热不平衡的现象,提高了供热品质,彻底解决了高层建筑"上热下冷"垂直失调的难题。
电脑自动检测室外温度,自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
当加压泵停止工作时, 电脑自动关闭回水启闭装置,高层管网的高压水自动保持在高层系统内,防止了采暖系统上部倒空,保证了系统的封闭安全运行。
当供热(换热)站因故停泵、停电时,电脑自动关闭二次加压泵,防止无水运行,保证了二次加压泵与供热站循环泵同步工作。
特点: 电脑智能化全自动监控,设定方便,无需专人看管。直接用外网水供暖,热媒温度高,供热效果好。不设专用锅炉,不设热交换器,不设水箱,不用在供水干管加设备,降低了工程造价,减少占地面积,节资、节电效果显著。
控制功能 (★号为选配项目)
1、电脑高层直连供暖
2、电脑自动回水启闭系统
3、电脑自动减压稳压系统
4、电脑流量自动控制系统 ★
5、电脑人性化设置系统 -"变流量"睡眠功能 ★
6、电脑停泵、停电自动保护
7、电脑自动切换主泵与备用泵工作状态
8、根据室外温度电脑自动调整供水流量★
9、超压自动泄放功能
10、加压泵变频控制★
11、手动、自动转换功能
12、一台电脑主机可控制2台加压泵(基本型)
制造商:天宝电子有限公司 王经理 13909389511
回复
7楼
供水7层以上安装供水增压泵,回水不必安装阻旋器,在高层回水母管上安装自立式流量控制器,按高层供暖面积设定流量,问题就解决了。
回复
8楼
我这里有一种直连供热技术,不同于国内其他技术,价格应该是最低的。适用于60米以下的建筑。电子邮箱lao9shu@163.com