中危险1级,160平米作用面积内,流量40多L/S,扬程也40多米,还不包括高差?? 看我的计算结果,一个喷头1.33L/s,可两个喷头为什么就成了2.83L/s???
中危险1级,160平米作用面积内,流量40多L/S,扬程也40多米,还不包括高差??
看我的计算结果,一个喷头1.33L/s,可两个喷头为什么就成了2.83L/s???
2楼
飞扬,在吗?研究研究啊
回复
3楼
附件只有计算书,有dwg吗?帖图也行。
回复
4楼
一个喷头1.33L/s,可两个喷头为什么就成了2.83L/s???
有什么问题?
回复
5楼
有何不对吗?流量是按照q = K * (H)1/2来计算的,起点压力10m算出喷头流量1.33L/s,推算出下一点压力12.85m流量1.50L/s,加上前一点流量共计管段流量2.83L/s。请注意流量不是喷头流量,而是管段流量。
回复
6楼
http://co.163.com/forum/content/90_183761_1.htm
请看看论坛上的设计人员对此的评论.
回复
7楼
我们的计算过程是严格按规范,一板一眼的计算的,每一步都有计算结果供大家验算。如果大家是其它方法,应该不好做对比。
希望楼主指出我们错误的地方。不能仅说“错了,和估算不符,具体哪错了,不知道”
回复
8楼
如果喷头过密或管径过小,出现压力过大的情况都是存在的。所以楼主先检查一下设计情况。
回复
9楼
问了一下北京院的总工,答曰规范有问题......
回复
10楼
喷头的出流量是和喷头处的水压有关的,最不利点压力按0.1MPa计,K=80的标准喷头的出流量为1.33L/s,此为管网内的最低压力,其它喷头处的压力自然比它大,喷头的流量也就不会是1.33L/s恒定不变的,这不奇怪呀!
回复