有关天正喷淋计算的问题
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年09月08日 18:45:45
只看楼主

中危险1级,160平米作用面积内,流量40多L/S,扬程也40多米,还不包括高差?? 看我的计算结果,一个喷头1.33L/s,可两个喷头为什么就成了2.83L/s???

中危险1级,160平米作用面积内,流量40多L/S,扬程也40多米,还不包括高差??
看我的计算结果,一个喷头1.33L/s,可两个喷头为什么就成了2.83L/s???
af2d0f6fd0723a3be69c.rar
11.7 KB
立即下载
免费打赏
ytp3521
2005年09月17日 20:04:30
2楼
飞扬,在吗?研究研究啊
回复
请勿飞扬
2005年09月17日 22:00:14
3楼
附件只有计算书,有dwg吗?帖图也行。
回复
请勿飞扬
2005年09月19日 09:33:47
4楼
一个喷头1.33L/s,可两个喷头为什么就成了2.83L/s???

有什么问题?
回复
qie3519
2005年09月19日 09:38:04
5楼


有何不对吗?流量是按照q = K * (H)1/2来计算的,起点压力10m算出喷头流量1.33L/s,推算出下一点压力12.85m流量1.50L/s,加上前一点流量共计管段流量2.83L/s。请注意流量不是喷头流量,而是管段流量。
回复
ytp3521
2005年09月20日 17:38:03
6楼
http://co.163.com/forum/content/90_183761_1.htm
请看看论坛上的设计人员对此的评论.
回复
请勿飞扬
2005年09月22日 09:01:09
7楼
我们的计算过程是严格按规范,一板一眼的计算的,每一步都有计算结果供大家验算。如果大家是其它方法,应该不好做对比。

希望楼主指出我们错误的地方。不能仅说“错了,和估算不符,具体哪错了,不知道”
回复
请勿飞扬
2005年09月22日 09:05:51
8楼
如果喷头过密或管径过小,出现压力过大的情况都是存在的。所以楼主先检查一下设计情况。
回复
ytp3521
2005年09月22日 12:49:55
9楼
问了一下北京院的总工,答曰规范有问题......
回复
formula1dragon
2005年09月27日 17:05:31
10楼
喷头的出流量是和喷头处的水压有关的,最不利点压力按0.1MPa计,K=80的标准喷头的出流量为1.33L/s,此为管网内的最低压力,其它喷头处的压力自然比它大,喷头的流量也就不会是1.33L/s恒定不变的,这不奇怪呀!
回复

相关推荐

APP内打开