在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(也不知道是职业道德问题还是根本一窍不通)

在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(也不知道是职业道德问题还是根本一窍不通)
1.跟原设计的电气系统货不对板,存在与低压开关柜后出线回路严重冲突,对实际施工造成严重阻碍,经常要求设计单位改动原有电气系统图才能满足它的要求(垄断的没话说).
2.对消防负荷和非消防负荷的供电(主要在高层建筑里)应严格分回路(从母线段)都不清楚,将消防负荷和非消防负荷按一个回路出线(尤其是将电梯和消防电梯,地下室的动力合在一起等等,有的甚至将楼顶消防风机和梯间照明合在一个回路,以一个表计量).
3.系统接地保护接地型式由原设计的TN-S系统竟曲解成"TN-S-C-S"系统(室内的还需要做TN-C,好玩吧?),严格的按照所谓的"三相四线制"再做重复接地来实施,导致后续施工中存在重复浪费资源以及安全隐患等等问题..
............................(违反建筑电气设计规范等等问题实在不好意思一一例举,给那帮人留点混饭吃的面子算了)
总之吧,在通过图纸审查后的电气设计图纸在这帮人的眼里根本不知何物,经常是完工后的高低压供配电系统已是面目全非了,能有百分之五十的保留已经是谢天谢地了.
所以.我觉得:住宅建筑电气设计,让供电部门走!大不了留点位置,让他供几个必需回路的电,爱怎么折腾让他自个怎么折腾去..
免费打赏
lengbing
2005年09月23日 19:58:37
13楼
我想地方的供电局就如我们铁路的水电段一样,难伺候。
回复
mzwhzqx
2005年09月23日 21:23:56
14楼
我赞成6楼的说法!
回复
liuhinly
2005年09月23日 21:55:41
15楼
供电部门同意设计单位进行高低压深化(根据他们意见的前提下),我改了8遍,图纸勉强通过.
回复
cwq123
2005年09月23日 21:57:09
16楼
设计院出的图很多时候都是白费劲,供电局不论好坏,只有他出的图才能施工,明白么,这样可以收设计费,同时美名保证系统的安全可靠。
回复
microe
2005年09月23日 22:08:00
17楼
北京也差不多,曾经碰到二个项目,一个甲方与供电部门关系很硬,结果从变电所到楼内总进线柜
的距离有460米,而另外一个项目甲方不愿走关系,结果供电半径只有160米,可供电局审方案的人
非说不能超过150米,最后没办法又在附近建了一个变电所。

简直是他妈一群混蛋!!!
回复
liangjie
2005年09月23日 22:33:09
18楼
刚做过北京的项目北京还好些,起码住宅还搞个什么光力柜,不掺乎单体内的低压配电~~~~(最大的毛病就是增加配电的级数,有时不好控制)
广东就不行了,设计做过一遍,他多半拿去套图,改开关规格型号(最主要的工作),个别地方(如番禺)甚至要帮甲方一直做到电表前(含施工),这也没什么,关键是这些玩意根本不理现行电气规范和现成的设计图纸,其结果是可想而知的....(主要指公变部分)
回复
liangjie
2005年09月23日 22:51:52
19楼

你应该看得出来我是哪一方的,其它省市肯定是有,我也做过好几个地方的项目,最NB的当属广东供电部门....
回复
gygygao
2005年09月24日 11:16:55
20楼
其实他们有的时候根本就不好好看,我上次就是,本来设计是对的,他们说不对,按照他们的意思改完了,结果没几天还得叫改回原设计
回复
yhj0001
2005年09月24日 12:08:54
21楼
同感同感
回复
ilove0799
2005年09月24日 15:34:46
22楼
我这边的:设计院根本不出变电所的图的,因为供电局不会让你抢他的饭碗的.就连施工队都是和供电局沾亲带故的.这样也轻松,跟本不用去考虑变所.