我刚刚接触施工现场,现场负责人首先要掌握的就是提料,请问风管的料(也就是镀锌板)的料是怎么算的?好象镀锌板都是1mX2m的吧?望复!谢谢
我刚刚接触施工现场,现场负责人首先要掌握的就是提料,请问风管的料(也就是镀锌板)的料是
怎么算的?好象镀锌板都是1mX2m的吧?
望复!谢谢
12楼
你自己就提标准的2000x1000的,也就是2m2一张把损耗率加上,如果你们工人工艺好的话,一般达不到13.8%的损耗,这样提材料就是了,如果分批提的话(一般都是分批不然你钱丢出去了回不来),第一次可以多提个20m2也可以呀,又不会浪费,
回复
13楼
看工程大小,工程大用卷板便宜很多,工程小用平板采购方便。
回复
14楼
多学习,多总结啊
回复
15楼
?
回复
16楼
提工程量一般按平方米计量,具体张数交给采购人员。
回复
17楼
我有一个24层高的楼
现在要设计中央空调,一般采用什么系统
应该考虑哪些问题,像室外机位置还有什么呢
回复
18楼
我是去年毕业的,也做施工,我的想法是向老师傅请教,及时核算!因为他们都是往多的方向考虑!刚毕业我就吃过亏!现在已经可以控制住成本了!还要学学施工工艺图的设计,这样管理起来省心多了!分批发图,按图施工就OK了.
回复
19楼
我刚刚毕业,有经验的多多说一下啊,让新手学习一下!
回复
20楼
盒板:1m*2m最常见
1.22m*2.44m的不锈钢薄板最常用
卷板:小卷板主要是0.6以下的常见
整卷板有各种厚度规格的
总体来说,只要风管总量大,宜采用卷板,可省不少料呢
而舒适空调,周长800以下的就无所谓了,几乎是一样的,料头都可以再用掉的
材料提量,不但要熟悉定额含量,还要了解本企业施工水平,到底损耗是多少
不同的师傅做的活,那可不一样;尤其排料,还是有点门道的
回复
21楼
风管材料的总量是可以计算的,但要附加上一部分的损耗率,如果你是自己做的建议多提点,如果不够的话就麻烦了.镀锌板我用过碎花板和平纹的两种,感觉平纹的质量要好的多
回复