请问隔离开关的选取原则
hitwb
hitwb Lv.7
2005年09月09日 09:55:42
只看楼主

请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?

请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?
比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?
免费打赏
stigalag
2008年05月07日 14:36:38
12楼
这个有规范或者标准什么的吗?
回复
stigalag
2008年05月07日 14:58:26
13楼
上级电流整流值始终要大于下级电流整定值,这样可以保证上级其他线路仍然能够工作;如果断路器后直接接电缆,还需考虑电缆载流量,断路器电流整定值要小于电缆载流量,这样可以保护电缆。