如果给一个全国性的IDC中心机房(假设A级机房)做备用电源,(UPS是市电10kV双母线2N配置,单系统3台UPS,单台容量300kVA),请问这样的机房如何选择柴油发电机?是选择10还是0.4kV,成本如何比较?各有什么优缺点? 希望了解的朋友解答,知道多少就说多少,不吝赐教。
如果给一个全国性的IDC中心机房(假设A级机房)做备用电源,(UPS是市电10kV双母线2N配置,单系统3台UPS,单台容量300kVA),请问这样的机房如何选择柴油发电机?是选择10还是0.4kV,成本如何比较?各有什么优缺点? 希望了解的朋友解答,知道多少就说多少,不吝赐教。
2楼
应是0.4KV。
回复
3楼
楼主站立的基础太高了,“全国性的IDC中心机房”是不可能出现的,全中国的电力系统还分华东电网、华北电网、华南电网、中南电网、东北电网和西北电网,一个给宽带服务器供电的机房怎么会变成全国性?
给弱电系统供电的还是中国电信做的好,他们用交流电源整流后给蓄电池充电,由大容量蓄电池给设备供电,只要蓄电池不出故障,是永远不会停电的,就是发生个别蓄电池故障,用串电阻短接的方法切换电池,或用二组电池供电(二极管阻止反流)的方法也能切换电池。你用UPS就无能为力了。
给低电压的设备供电,当然是近距离的,就没必要用高压供电了,所以,没必要用10KV的发电机。
回复
4楼
谢谢楼上的解答
刚才我说的全国性措辞不严谨,其实是指一个比较大的中心机房。
回复
5楼
学习了,
回复
6楼
只能学习了,高压设计没有资质呀