地上建筑相邻两个防火分区的防火门可以作为安全出口吗,建筑防火规范没说地上建筑的啊!
地上建筑相邻两个防火分区的防火门可以作为安全出口吗,建筑防火规范没说地上建筑的啊!
22楼
严格上来说应该以水施图为准,建筑图中只是根据水电专业的要求的一个示意,但是看你说的这种情况,应该可以改,最好同水电专业协商一下
回复
23楼
当然不能了 要是这样有什么作用?
回复
24楼
目前正在做个公共建筑,对于消防问题,也多看了下消防规范。
两个防火分区之间的防火门必须是甲级防火门,这个防火门可以作为安全疏散,但是要符合:
1、两个防火分区的建筑面积换算人数后,楼梯可以满足2个防火分区的安全疏散
2、需要借用别的防火分区的楼梯,必须满足,自己的防火分区的疏散楼梯满足自身的防火分区达到70%以上
回复
25楼
每个防火分区必须要两个安全出口。。但相邻的两个防火分区可共用一个安全出口。
但是你提的问题似乎不明确。。防火门做安全出口?看是什么情况了。
你最好有图示说明,,大家才知道你问题。
回复
26楼
这个问题涉及到疏散穿越防火分区的问题。
人员疏散是严令禁止穿越防火分区疏散的。规范中规定地下室可以通过防火墙上的防火门作为第2疏散出口。其实是考虑到地下室作2个疏散出口的难度,故放宽了要求。
回复
27楼
“人员疏散是严令禁止穿越防火分区疏散的”
规范那个条文有这句话???或者有这个意思???
回复
28楼
这一条指的是其中一个防火分区有2个疏散楼梯,其余一个防火分区只有一部疏散楼梯,需要借助相邻的防火分区之间的防火门疏散,其两个防火分区总面积才需满足1.4的要求
回复
29楼
这一条指的是其中一个防火分区有2个疏散楼梯,其余一个防火分区只有一部疏散楼梯,需要借助相邻的防火分区之间的防火门疏散,其两个防火分区总面积才需满足1.4的要求
又仔细看了看条文,没看出来“这一条指的是其中一个防火分区有2个疏散楼梯”。
回复
30楼
我们这儿消防部门不同意这样安全疏散!
回复
31楼
这个问题我们问过消防局,消防局给出的解释就是这个,而且你看高规123页的条文解释基本也是这个意思。
回复