地上建筑相邻两个防火分区的防火门可以作为安全出口吗,建筑防火规范没说地上建筑的啊!

地上建筑相邻两个防火分区的防火门可以作为安全出口吗,建筑防火规范没说地上建筑的啊!
免费打赏
nybz1234567
2010年07月07日 22:59:03
32楼
为了配合楼上的“高规123页”条文说明。为了确切,保证不会失误,专门拿本2005年9月第五版,2010年1月第九次印刷的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,2005年版。
翻到123页,只有讲住宅情况的,没有关于公共建筑互相疏散的说明文字,但是124页是有的,摘录如下:
“三、在允许设置一个安全出口的情况下,公共建筑内(地下室除外)的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通时,即使设置有自动喷水灭火系统,其最大允许建筑面积(即相邻两个防火分区的建筑面积之和)也不允许扩大。”

请教楼上,这个条文说明是什么意思?其中含有任何所谓“这一条指的是其中一个防火分区有2个疏散楼梯,其余一个防火分区只有一部疏散楼梯,需要借助相邻的防火分区之间的防火门疏散,其两个防火分区总面积才需满足1.4的要求”,这样的意思吗???

这个问题你们问过消防局,消防局给出的解释就是这个。
果真如此,你们的消防局看起来是吃干饭的居多,麻烦告诉我是哪里的,好防备他们一下,避免误伤。呵呵:lol
回复
nybz1234567
2010年07月07日 23:05:08
33楼
回复
nybz1234567
2010年07月07日 23:15:40
34楼
前一段抽时间听了听王渭云老师的消防课,关于防火分区疏散人数的问题,当共用一个疏散楼梯时,王老师认为可以仅仅满足每个防火分区的疏散宽度,而不需要满足整个建筑物的疏散宽度。

我们一直是要按照整个建筑物都满足疏散宽度,且,每个防火分区各自满足疏散宽度,来设计的。所以王老师的观点我个人是不赞同的,主要顾虑是,假定防火分区之间以卷帘分隔,卷帘处火灾,涉及两个防火分区。但王老师否定这种情况,说卷帘分隔之处,附近不允许有可燃物,所以不考虑。

孰是孰非,且不论。如果一个建筑物两个防火分区之间以防火门分隔,火灾时不允许人员跨越防火分区疏散,不论是设计人员如此观点,还是消防局如此观点,可以这样讲,那是不人道的,没有人性。着火了就进不能跑?非要舍近求远跑到疏散楼梯?这种观点拿到联合国,那就是反人类罪性。

况且,着火的防火分区,人员疏散到另一个防火分区,本身就减少了着火的防火分区的疏散负担,何乐而不为呢?如果怕火灾蔓延到另一个防火分区,那防火门是干什么的?本身就是人员可以疏散,又可以防止火灾蔓延的,这种功能都不具备,那还叫防火门吗?
回复
ryue491228
2013年01月24日 14:11:07
35楼
一注建筑师考试的正规教材《场地与建筑设计》-“安全疏散”中就讲到可以利用分区墙的防火门作为安全出口,只是还特意强调,在高层建筑的应用有条件限制,即该两个防火分区面积之和不大于一个防火分区的1.4倍。全国统一考试的教材写这句话不会不获得消防最高权威的认可。只是规范上没有这一条,各地消防主管在台面上还是不允许的。消防规范中条文解释有一个设定,即火灾发生初期两个防火分区同时发生火灾的可能性较小,也就是说相邻的防火分区有防火墙及防火门隔着,是安全的,试想一下,这个防火门不是安全出口吗?地下室逃生条件差,照理要求更应严格,却倒允许采用,再说高层也是有条件允许,为什么单层及多层相对逃生条件好的就不可以了?这是不是不合逻辑吗?所以说一注建筑师考试教材讲的是对的,是稍微有点脑子的人就会讲的道理。
回复
紫血冰冰
2013年01月27日 03:51:41
36楼
{:2_83:}
回复
紫血冰冰
2013年01月27日 03:52:14
37楼
nybz1234567 发表于 2010-6-11 19:09 但是互相疏散时面积之和是否折减,和是否允许两个防火分区之间相互疏散,是两个问题。假定两个相邻的,都 …{:2_83:}
回复
weihuanling
2013年07月17日 10:08:55
38楼
ryue491228 发表于 2013-1-24 14:11 一注建筑师考试的正规教材《场地与建筑设计》-“安全疏散”中就讲到可以利用分区墙的防火门作为安全出口,只 …但是你要知道,疏散人群的时候,门必须是开着的,门开着还具有防火功能嘛?
回复
jiangjunjie4
2015年12月21日 22:12:10
39楼
学习了,谢谢分享
回复