困惑已久的锚固长度
amiemie
amiemie Lv.2
2010年06月05日 20:03:23
来自于建筑构造
只看楼主

我是一名大三学生,已经做了学校的单双向板课程设计,老师讲的内容也很大致,更多的只是我们自己查看参考书。 但是,如今的参考书的题都是一模一样的,夸张得连尺寸都不改。而且也有许多不知道怎么冒出来的东西。 理论上的一些计算,还是可以理解。但是最麻烦的就是一些构造上的要求,毫无经验。 比方说,我在画楼板的配筋图时,底部受力钢筋的锚固长度,书上有一张表格说“若V小于0。7ftbh0...La=5d 大于的话用12d或15d。

我是一名大三学生,已经做了学校的单双向板课程设计,老师讲的内容也很大致,更多的只是我们自己查看参考书。
但是,如今的参考书的题都是一模一样的,夸张得连尺寸都不改。而且也有许多不知道怎么冒出来的东西。
理论上的一些计算,还是可以理解。但是最麻烦的就是一些构造上的要求,毫无经验。
比方说,我在画楼板的配筋图时,底部受力钢筋的锚固长度,书上有一张表格说“若V小于0。7ftbh0...La=5d 大于的话用12d或15d。
但是后面的附录又来了一张考虑钢筋充分应用,La=α*fy*h0/ft (好像是这个,因为课本放在宿舍了)。。一直很疑惑~~~
谢谢解答~~:)
免费打赏
yandang78
2010年06月05日 22:01:59
2楼
这个现在图集里都给的很清楚了,建议你看下03G101,不同的钢筋级别,不同的砼标号,对应的锚固长度是不一样的
回复
内强
2010年06月08日 19:35:45
3楼
锚固长度

  钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。
  根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
  在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。
  式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;
  f2为混凝土的抗拉设计强度;
  a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
  d为钢筋的公称直径。
  另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。
  在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。
  混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
  以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。


混凝土强度设计值 (N/mm2)
C15 0.91
C20 1.10
C25 1.27
C30 1.43
C35 1.57
C40 1.71
C45 1.80
C50 1.89
C55 1.96
C60 2.04
C65 2.09
C70 2.14
C75 2.18
C80 2.22






钢筋搭接的计算前提条件很多,根据抗震等级,混凝土强度等级,钢筋直径都有关系,一般为:
混凝土强度等级
钢钢类型 C15 C20--C25 C30--C35 ≥C40
光园钢筋HPB(I)级 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋HRB(II)级 55d 45d 35d 30d
HRB400(III)级 -- 55d 45d 35d
RRB400(III)级 -- 55d 45d 35d
注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;
你要的情况请参照上表或自己查找(国标03G101-1)
4.2 钢筋
4.2.1 钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构的钢筋,应按下列规定选用:
  1 普通钢筋宜采用 HRB400 级和 HRB335 级钢筋,也可采用 HPB235 级和 RRB400 级钢筋;
  2 预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋。
注:1 普通钢筋系指用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋;
  2 HPB400 级和 HRB335 级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 中的 HRB400 和 HRB335 钢筋;HPB235 级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013 中的 Q235 钢筋;RRB400 级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014 中的 KL400 钢筋;
  3 预应力钢丝系指现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223 中的光面、螺旋肋和三面刻痕的消除应力的钢丝;
  4 当采用本条未列出但符合强度和伸长率要求的冷加工钢筋及其他钢筋时,应符合专门标准的规定。
4.2.2 钢筋的强度标准值应具有不小于 95% 的保证率。
  热轧钢筋的强度标准值系根据屈服强度确定,用 fyk 表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值系根据极限抗拉强度确定,用 fptk 表示。
  普通钢筋的强度标准值应按表 4.2.2-1 采用;预应力钢筋的强度标准值应按表 4.2.2-2 采用。
  各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应按附录 B 采用。
表 4.2.2-1 普通钢筋强度标准值 (N/mm2)
种  类 符 号 d(mm) fyk



筋 HPB 235(Q235)
8~20 235
HRB 335(20MnSi)
6~50 335
HRB 400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)
6~50 400
RRB 400(K20MnSi)
8~40 400
注:1 热轧钢筋直径d系指公称直径;
  2 当采用直径大于 40mm 的钢筋时,应有可靠的工程经验。
表 4.2.2-2 预应力钢筋强度标准值 (N/mm2)
种  类 符 号 d(mm) fptk
热轧钢筋 1X3 φS 8.6、10.8 1860、1720、1570
12.9 1720、1570
1X7 9.5、11.1、12.7 1860
15.2 1860、1720
消除应
力钢丝 光面螺旋肋 φP
φH 4、5 1770、1670、1570
6 1670、1570
7、8、9 1570
刻痕 φI 5、7 1570
热处理钢筋 40Si2Mn φHT 6 1470
48Si2Mn 8.2
45Si2Cr 10
注:1 钢绞线直径d系指钢绞线外接圆直径,即现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224 中的公称直径 Dg,钢丝和热处理钢筋的直径 d 均指公称直径;
  2 消除应力光面钢丝直径 d 为 4~9mm,消除应力螺旋肋钢丝直径 d 为 4~8mm。
4.2.3 普通钢筋的抗拉强度设计值 fy 及抗压强度设计值 fy' 应按表 4.2.3-1 采用;预应力钢筋的抗拉强度设计值 fpy 及抗压强度设计值 fpy' 应按表 4.2.3-2 采用。
  当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。
表 4.2.3-1 普通钢筋强度设计值 (N/mm2)
种  类 符 号 fy fy'
热轧钢筋 HPB 235(Q235)
210 210
HRB 335(20MnSi)
300 300
HRB 400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)
360 360
RRB 400(K20MnSi)
360 360
注:在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于 300N/mm2时,仍应按 300N/mm2取用。
表 4.2.3-2 预应力钢筋强度设计值 (N/mm2)
种  类 符 号 fptk fpy fpy'
热轧钢筋 1X3 φS 1860 1320 390
1720 1220
1570 1110
1X7 1860 1320 390
1720 1220
消除应
力钢丝 光面
螺旋肋 φP
φH 1770 1250 410
1670 1180
1570 1110
刻痕 φI 1570 1110 410
热处理钢筋 40Si2Mn φHT 1470 1040 400
48Si2Mn
45Si2Cr
注:当预应力钢绞线、钢丝的强度标准值不符合表 4.2.2-2 的规定时,其强度设计值应进行换算。
4.2.4 钢筋弹性模量 Es 应按表 4.2.4 采用。
表 4.2.4    钢筋弹性模量 (×105N/mm2)
种  类 Es
 HPB 235 级钢筋 2.1
 HRB 335 级钢筋、HRB 400 级钢筋、RRB 400 级钢筋、热处理钢筋 2.0
 消除应力钢丝(光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝) 2.05
 钢绞线 1.95
注:必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。
4.2.5 普通钢筋和预应力钢筋的疲劳应力幅限值 △ffy 和 △ffpy 应由钢筋疲劳应力比值 ρfs、ρfp 分别按表 4.2.5-1 及表 4.2.5-2 采用。
  普通钢筋疲劳应力比值 ρfs 应按下列公式计算:
ρfs=σfs,min/σfs,max    (4.2.5-1)
式中 σfs,min、σfs,max———构件疲劳验算时,同一层钢筋的最小应力、最大应力。
  预应力钢筋疲劳应力比值 ρfP 应按下列公式计算:
ρfp=σfp,min/σfp,max    (4.2.5-2)
式中 σfp,min、σfp,max———构件疲劳验算时,同一层顶应力钢筋的最小应力、最大应力。
表 5.3.5-1    桩的极限侧阻力标准值(kPa)
疲劳应力比值 Δffy
HPB 235 级钢筋 HRB 335 级钢筋 HRB 400 级钢筋
-1.0≤ρfs<-0.6 160
-0.6≤ρfs<-0.4 155
-0.4≤ρfs<0 150
0≤ρfs<0.1 145 165 165
0.1≤ρfs<0.2 140 155 155
0.2≤ρfs<0.3 130 150 150
0.3≤ρfs<0.4 120 135 145
0.4≤ρfs<0.5 105 125 130
0.5≤ρfs<0.6 105 115
0.6≤ρfs<0.7 85 95
0.7≤ρfs<0.8 65 70
0.8≤ρfs<0.9 40 45
注:1 当纵向受拉钢筋采用闪光接触对焊接头时,其接头处钢筋疲劳应力幅限值应按表中数值乘以系数 0.8 取用;
  2 RRB400 级钢筋应经试验验证后,方可用于需作疲劳验算的构件。
表 4.2.5-2    预应力钢筋疲劳应力幅限值(N/mm2)
种类 △ffpy
0.7≤ρfp<0.8 0.8≤ρfp<0.9
消除应力钢丝 光面 fptk=1770、1670 210 140
fptk=1570 200 130
刻痕 fptk=1570 180 120
钢绞线 120 105
注:1 当 ρfp≥0.9 时,可不作钢筋疲劳验算;
  2 当有充分依据时,可对表中规定的疲劳应力幅限值作适当调整。
回复
amiemie
2010年06月12日 00:35:34
4楼
很详细。谢谢版主。我理解一下先。若不明白再留言麻烦大家了:)

最近都在忙着复习和做设计。快期末考了 呵呵
回复
内强
2010年06月13日 17:48:54
5楼
共同学习,希望你不管以后在哪工作,再忙,都不要忘记常来网易:handshake
回复
zhangcx001
2010年06月13日 18:27:11
6楼
hehe 这个问题一般做结构的不需要太考虑把!!
做预算的才算
回复
tomatobb
2010年07月17日 14:27:30
7楼
请问这个是哪本书上的?谢谢
回复

相关推荐