我这里有一台水_水机组,其高压1.25Mp-1.5Mp之间来回跳动,其频率很慢,排气温度也随压力在30℃-45℃之间来回跳动,低压0.35Mp,回气温度在4℃左右。请教各位大虾
我这里有一台水_水机组,其高压1.25Mp-1.5Mp之间来回跳动,其频率很慢,排气温度也随压力在30℃-45℃之间来回跳动,低压0.35Mp,回气温度在4℃左右。请教各位大虾
2楼
压力太低,这也查查,有几种原因的可能A,就是系统缺制冷剂,B就是系统低负荷运行,C表本身有问题.
回复
3楼
我看应该是缺氟了!
回复
4楼
这台机组是效果不好,就叫人修过。那个师傅就加了好多制冷剂,但是压力就是不上去。就变成现在这样。我们现在制冷剂放了好多就是不见好转。
回复
5楼
采用的是何种制冷剂?加了很多(是多少,有数量吗?)制冷剂压力上不去就暂时不应再加了,先找原因。系统可能有泄漏。压力表针跳动则有可能是系统进了空气。
回复
6楼
制冷剂是R22,加了15kg。系统决无漏点。压力表跳动的频率很慢,55-70秒的时间为一个周期。
压缩机起动-排气压力正常上升-90秒后压力在15MPa时压力回落,用手摸排气管,温度开始下降-55-70秒后压力降到12.5MPa时又开始回升-55-70秒后压力到15MPa时回落-就是这样。请教各位大虾!!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
随压力变化检测压缩机电流与额定电流的差距。
系统有空气的可能性也是有的,但是你压力变化也太有规律了吧,
回复
8楼
请问低压压力是怎么对应变化的
回复
9楼
应该是系统中存在空气,真空度不够
回复
10楼
膨胀阀供液时大时小,应该是阀前过滤器有脏堵。
回复
11楼
楼主说了不漏氟,那我的理解是,没有漏氟就不可能有空气,基于以上的故障现像,有几种可能,
A,以前有人加氟没有加好,这说明并不是差氟,故障还在其它(那么系统就是氟加多)
B.如果你是开制热,有可能冷冻水系统有空气或是过滤器脏(严重时,长时间会出现高压保护)
C.还就有可能是你压机有问题了,
D.建议你查查外围,在从新加氟