通常为风冷形式室外机,空调内机为高静压风管式送风机,分层设置,以风管送风分布至各使用区域,根据使用区域负荷需求调节风阀从而调节风量达到不同分区的调节。 在北美地区,建筑物围护结构保温性能良好,当地消费习惯通常为住宅内所有区域的空气状态一致,因此在室内送风形式中通常选用风管集中送风形式。 国内在推广家用中央空调的初期,曾有部分厂家推荐用户选用以实际空调负荷需求50%-70%出力能力的空调机组,通过风管集中送风到各室内区域。基于如下三点:1、中国家庭的消费习惯为哪里有人哪里开空调,而没人的房间则通过风管或风口阀类部件关断,因而空调主机选择可比实际负荷需求之和减小;2、因为机型选择偏小,因而可降低设备初投资(甚至可与一般分体空调相当),满足了一些经济能力欠缺的家庭拥有中央空调感觉的梦想;3、可通过某种方式引入部分新风。

在实际使用中也暴露了一些问题:1、各房间风量难以平衡,关断某间后,其他房间将风量变大且噪音加大;2、阀件关闭不严,有系统漏风;3、建筑围护结构本身保温不良、房间时开时关、隔壁房间为非空调房间等原因造成实际传热较大,空调须持续开机才可达到效果,大大增加使用费用;4、风量变化频繁,系统工况不稳定,导致机组故障频发;5、室内机器噪音较大;6、风管占用较大吊顶空间,影响室内层高,回风较难布置。
在别墅项目中通常根据楼层分层设置一台风管机。但由于上述缺陷难以避免,因而也逐渐退出别墅市场。
免费打赏
toplhc
2005年09月09日 17:19:12
2楼
感谢楼主提供资料,下次可以到论文栏目发表,还有奖分
回复
l258---
2005年09月09日 22:54:55
3楼
正如楼主所言,风管机因其设备价廉、维护简便(做得好可以说是免维护),引如新风容易等特点从开始便受到诸多场合诸多用户的青睐,它暂时,包括相当长的以后也不可能退出所占据的市场。
回复
cw000
2007年09月29日 14:49:51
4楼
大家好;
我们爱伊尔康空气洁净技术有限公司,拥有世界先进的机器人清洗装置,和强大的施工人员。我们竭诚为大家服务。我们公司本这成心为主,先验质量在做工程。希望和大家有合作的机会