看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题?
看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!
还有不了解的地方,请跟贴提问!
1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?
2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?
3.暗梁时,要不要加箍筋?
4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?
5.在pkpm里面建模时,要不要输入?
6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题?
7.暗梁有什么需要注意的构造措施?
8.暗梁在施工时应该注意什么?
9.暗梁计算时,按简之还是固端?
10.暗梁和扁梁有什么不同?
11.加设暗梁后板的配筋怎么变化?
12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
32楼
我认为,任何板内的暗梁都不可能成为板的支座构件,将暗梁作为板的支座构件而按四边嵌固板计算是极为不妥的。
回复
33楼
比较认同第二,pkpm不用建模的话,岂不是说相当于构造措施!
回复
34楼
我查了一下规范,好像只有在验算挠度的时候才会考虑配筋对构件刚度的影响,而且这种影响也不大,所以我觉得暗梁是不能起到支座的作用的,因为它的刚度和周边的板几乎是一样的,应该是板的一部分,不能当成传力构件,而只是构造上对板的局部加强。
回复
35楼
建议:
1,楼主或是斑竹可将各位对不同问题的答复,写在一楼对应问题的下面,并注上添加日期。这样方便大家的浏览,和发表不同的看法。这样对集中解决问题很有帮助的。
2,建议给回答问题或是观点较为正确地加分多一些,增加大家的积极性。
呼呼
回复
36楼
对于暗梁的箍筋在板厚大于等于150mm时施工中一般考虑加箍筋,反之,不加箍筋。
问题:现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
回复
37楼
我是个才鸟,刚出来工作不久 对这种东西还没概念,只是想问一下,照各位说的,暗到底要不要考虑负荷他上面的板传来的荷载来决定配筋和尺寸呢?
回复
38楼
暗梁在《混凝土设计规范》中这么要求的,高度是宽度的2倍
回复
39楼
支持21楼说法;
回复
40楼
请问38楼,规范的那一条阿?
回复
41楼
35楼的建议很好,斑竹啊,看看是不是你们费费心!呵呵,谢谢
回复