室外雨水管与污水管交叉
lyhyetc
lyhyetc Lv.2
2005年09月09日 19:59:09
只看楼主

做总图时雨水管与污水管交叉,有什么办法解决,

做总图时雨水管与污水管交叉,有什么办法解决,
免费打赏
dingkeer100
2005年09月09日 21:39:01
2楼

1.如果条件允许,把其中一个降低错开就可以
2.交叉的地方污水设置检查井,雨水穿井而过,加一个套管
回复
ssffyy
2005年09月09日 21:43:37
3楼
两种管道的起点埋深不在同一个深度上,具体相差多少,根据管径定,尽量小管径的避让大管径的,室外这种情况是经常有的;还有一种,根据接口标高定各各自的埋深。
回复
lyhyetc
2005年09月09日 21:48:40
4楼
谢谢,这个方法可行吗?穿污水检查井,还要做那么大的套管,污水怎么流,
或者您没说清楚,或者我理解不对,大家还有别的办法吗?
回复
lyhyetc
2005年09月09日 21:55:35
5楼
谢谢3楼,差不多在一个标高,管径400,市政井标高限制,
回复
ckkckk
2005年09月09日 21:56:38
6楼
我的通常做法是把雨水污水的起端不要放在一起最好在彼此的末端, 这样转一圈下来高差就有了.
回复
zhangrli78
2005年09月09日 22:26:25
7楼
标高打架,能错开就错开,错不开现场变更位置。注意;原则是不影响使用功能,其次是注意美观!
回复
飞鱼
2005年09月10日 01:08:15
8楼
没有办法,只能调整管道标高或是调整管道走向
回复
wpeipei
2005年09月10日 05:25:41
9楼
让雨水管沉下去在上来,也就是相当与倒虹管,不过小区在市政接口足够低的情况下还是标高下降做比较好.
回复
33174485
2005年09月10日 08:08:19
10楼
看看能不能降降交叉污水管井的标高,具体的还是看图分析。
回复
lyhyetc
2005年09月10日 09:18:00
11楼
谢谢以上的朋友,现在可以降50公分,起点我不改了,雨水管在与污水管交叉前做检查井,雨水进口不变,出水标高下降50公分这样可以吗?
回复

相关推荐