室外雨水管与污水管交叉
lyhyetc
lyhyetc Lv.2
2005年09月09日 19:59:09
只看楼主

做总图时雨水管与污水管交叉,有什么办法解决,

做总图时雨水管与污水管交叉,有什么办法解决,
免费打赏
wangjinzhang
2005年09月13日 16:54:06
32楼
我碰到这种情况,砌个雨水检查井,污水管直接通过。井的尺寸可以稍微大一点,效果不错的,最起码我干的这个甲方和监理都很满意。
回复
ysxqldw
2005年09月13日 17:32:05
33楼
污水管道的标高应该比雨水管道标高低。做一个大的污水或者雨水检查井,让污水管道穿过雨水井或者让雨水管道穿过污水管道。
回复
lyhyetc
2005年09月13日 18:32:32
34楼
太感谢以上的老师,我已弄明白了,突然觉得不管你资格多老,没做过就得学,活到老学到老,以上的朋友都是我的老师,再次感谢诸位(分都送完了不然....),希望没做过的看看这些帖子吧,
回复
fishjar
2005年09月13日 23:26:21
35楼
我认同!
回复
phosgene7
2005年09月14日 08:46:09
36楼
严重同意!其实错不开以后,就管不了污在雨水上了,而且一般雨水远大于污水管,比较好的就是污水管穿雨水井,也不怕穿墙处的勾缝做不好漏什么的!其实给排水设计不能完全按照规范死扣,规范也是人定的!实在没办法的时候,也可以冲破一次半次的!
回复
wzonion
2005年09月14日 08:52:49
37楼
一般都是用雨水井作为交汇井的,因为雨水管的管径比较大,不知道对不对?
回复
wdh
2005年09月14日 10:22:40
38楼
15楼说的交会井会不会影响雨水排放哦?
回复
wdh
2005年09月14日 10:44:26
39楼
遇到这种情况,看看能否调整标高才错开雨污水交叉,实在不行,可以做雨污水交叉井,采用 900*900砖砌落底窨井。雨污水管交叉井内,污水管直接通过,且该管段采用球墨铸铁排水管,管段长度为;二端距井外壁均为1m ,。并应避免该管段在井内设管道接口。
真是好办法!!
回复
doreen.zhou
2005年09月14日 11:47:44
40楼


好像不一定吧,原则上是这样,但是具体情况不同的条件下还是可以污水在雨水上面的吧?!而且雨水管和污水管之间的净距规范上没有明确要求哦。
回复
swqlily
2005年09月14日 17:08:19
41楼
同意2、9楼的说法
我一般也都是这样做的
就是井的深度要大一些
回复

相关推荐

APP内打开