我是一个PKPM初学者,对于刚性楼板假定问题有不解,请问如果我建模用坡屋面,还能用刚性楼板假定吗
我是一个PKPM初学者,对于刚性楼板假定问题有不解,请问如果我建模用坡屋面,还能用刚性楼板假定吗
2楼
如果起坡不但还是可以的,可惜PKPM不能分层定义刚性楼板,呵呵
回复
3楼
可以用刚性楼板。
回复
4楼
刚性楼板主要是用来计算结构的周期的,与坡屋面无关
回复
5楼
刚性楼板是用来计算 位移 的吧!首先 设刚性楼板,计算,检查位移是否满足,满足就该为不是刚性楼板的,进行内力配筋计算!坡屋面板是弹性板。还有侧刚模型是在刚性板的假设前提下的
回复
6楼
《抗规》中关于位移比的限制是在刚性楼板假定的前提下定义的,因此在计算位移比时必须假定刚性楼板。
在内力计算及配筋时不需要假定刚性楼板。
回复
7楼
还没遇到过学习了
回复
8楼
抗规》中关于位移比的限制是在刚性楼板假定的前提下定义的,因此在计算位移比时必须假定刚性楼板。
回复
9楼
恩 学习了 谢谢:lol
回复