9000KVA容量,10KV进线,如果一条独立进线,该选取多大截面进线电缆,如果用两路独立电源供电,这两条电缆应该选取多大截面电缆?请大家指教,谢谢。
9000KVA容量,10KV进线,如果一条独立进线,该选取多大截面进线电缆,如果用两路独立电源供电,这两条电缆应该选取多大截面电缆?
请大家指教,谢谢。
2楼
还没做过低压配电房的设计。这个我也不知道。。等待高手解答。
回复
3楼
我不知道你这个9000KVA是设备总容量还是运行实际负载。选择电缆截面关键是要看其运行电流的。如果按9000KVA的运行电流看,得520A的电流,需要400平方的电缆。如果9000KVA是设备容量,那么还要打上折扣的。
回复
4楼
9000kVA 电流大概在13674A,这个........建议不要用电缆,用母排,还要好几根........
回复
5楼
9000KVA是设备容量。
回复
6楼
等待学习啊
回复
7楼
用铜芯电缆300mm2应当满足要求
回复
8楼
同意300mm2,如果用两路独立电源供电,互为备用,可以选的稍小一些吗?
回复
9楼
你是学什么的??????这电流怎样算的呀?????
回复
10楼
楼主问的是进线高压电缆吧?4楼好象回答的是低压出线电缆了
回复
11楼
容量不小哦,,用10KV是否划算。。?
回复