9000KVA容量,10KV进线,如果一条独立进线,该选取多大截面进线电缆,如果用两路独立电源供电,这两条电缆应该选取多大截面电缆?请大家指教,谢谢。
9000KVA容量,10KV进线,如果一条独立进线,该选取多大截面进线电缆,如果用两路独立电源供电,这两条电缆应该选取多大截面电缆?
请大家指教,谢谢。
12楼
学习了。
回复
13楼
9000除以10再除以1.73等于520A。
回复
14楼
这个你电缆的敷设方式是什么方式,520算出来是理论值,考虑到温度、敷设方式的等各种因素,还需要修正电流。
回复
15楼
设计9000KVA的容量,正常使用时,很难超过9000KVA,但在作设计时,应考虑5年内的发展趋势,所以建议400平方的高压电缆.如果二个电源独立供电,则用二根400平方的电缆.
没有其它的接近可走.
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-13 16:38 编辑 ]
回复
16楼
高压电流=变压器容量*1.443,不知道楼上几位
回复
17楼
你不要把别人笑死了好不好
回复
18楼
按你的方法也行,只是还要除以25
高压电流=(变压器容量*1.443)/25
回复