关于屋顶消防水箱 自动喷淋 加压的问题
tiaotiaochong
2010年06月06日 22:04:02
只看楼主

在自动喷淋的规范表5.0.1中最下面有一句“注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。”现在本人在做毕业设计,遇到一个问题了。。一位老师A说只要水箱到最不利点处的喷头高差大于5m就不用设加压泵,但另一位老师B给的说法是5m是动水压,要经水利计算后来决定是否加压。。我个人比较赞同B老师。。因为规范9.1.1说了“系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。”但A老师是注册工程师,平时接的工程多,我想问下,是不是在实际工程中就是按5m高差来定的。

在自动喷淋的规范表5.0.1中最下面有一句
“注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。”
现在本人在做毕业设计,遇到一个问题了。。一位老师A说只要水箱到最不利点处的喷头高差大于5m就不用设加压泵,但另一位老师B给的说法是5m是动水压,要经水利计算后来决定是否加压。。我个人比较赞同B老师。。因为规范9.1.1说了“系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。”
但A老师是注册工程师,平时接的工程多,我想问下,是不是在实际工程中就是按5m高差来定的。
谢谢各位的指点了。。你们在工程中是怎么来校核水箱高度的?
免费打赏
xuxudodo
2010年06月07日 08:40:08
2楼
严格按规范理解是动压
回复
txz82282926
2010年06月07日 10:13:49
3楼
我是以静水压校核的,一直以来审图、报消防等都没有问题。个人理解为天面消防水池仅为初期的灭火作用,火势及火灾面不会很大,应该没问题的,且后续会有喷淋主泵启动。要不是这样,只要顶楼做喷淋,几乎所有天面消防水池也不能维持最不利点5米动水压,增加投资及管理、维护上的难度。
回复
sibenye
2010年06月07日 10:18:31
4楼
实际的处理方法!5m高差只是静压!最好按动压计算!理论和实际结合点还是靠自己把握了!做过几个工程就行了!
回复