坡积物上修建筑物
benxuduo
benxuduo Lv.2
2005年09月10日 21:43:13
只看楼主

现有100余米水头的电站,发电流量60m3/s,其压力钢管支墩座落在坡积物上!坡积物分层堆积,砂砾石级配不良.开挖后发现其间有大小不一的孔洞.请教各位,是否可行?

现有100余米水头的电站,发电流量60m3/s,其压力钢管支墩座落在坡积物上!
坡积物分层堆积,砂砾石级配不良.开挖后发现其间有大小不一的孔洞.
请教各位,是否可行?
免费打赏
pye
2005年09月10日 22:27:41
2楼
就如楼主所说的坡积物分层堆积,砂砾石级配不良.开挖后发现其间有大小不一的孔洞,应该属于不良地质条件,建议运用力学方法计算地基的承载力,以保证不超过地基的应力容许值.
支墩的受力是比较明确的,主要是钢管自重分力、水重分力等,然后按照偏心受压公式计算地基应力。
除此之外,我认为还应该进行地基的沉降计算,过大沉降会对钢管产生剪应力和增大水头损失。
大家有什么看法,一起讨论呵
回复
benxuduo
2005年09月11日 13:34:59
3楼
也就是说,地质实验应当增加测量原状土的孔隙率一项!
在新疆,曾经在两个电站上出现过这种类型的地质,未处理,其中一座压力钢管断了.另一个整体沉陷!可怕啊!
我认为还是要全部挖掉!或支墩下加桩!
本工程地勘提供了原基承载力,按计算是足够了!
回复
benxuduo
2005年09月11日 13:36:39
4楼
请大家多提点意见,质量终身制啊!
有没有类似的工程经验?
回复
benxuduo
2005年09月13日 19:31:00
5楼
难道只有老得不能上网的同志才有实际经验吗?
回复
benxuduo
2005年10月12日 14:07:00
6楼
电站现在建在没有很处理的地基上了!真是没有底啊!