现在节能要求越来越严格,规范也推荐在某些情况下采用热回收,那么热回收如何与空调系统结合呢? 如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。
现在节能要求越来越严格,规范也推荐在某些情况下采用热回收,那么热回收如何与空调系统结合呢?
如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了
如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。
现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?
1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。
2、如果在一次回风系统新风处设置了热回收, 我怎么感觉单风机系统变成了类似双风机系统的东西,不好处理阿。
而且如果过渡季使用新风的话更难办。
对这个不是 很了解,望有高人指点下。
另外顺道问个问题,全热交换器排风同新风量之比是否一定为1:1。 我手头一份样本上似乎是。
22楼
我也遇到了热回收的问题。。旅馆客房是风机盘管加新风。。按照山东省节能设计标准,全楼设计最小新风量超过20000m3/h应设集中排风并有40%设热回收装置。采用新风换气机的话,每个房间设计排风口太不现实,难道在走廊设排风口?感觉单个客房的新风量太小,设置热回收的必要不大。。
回复
23楼
个人认为,市面上的全热交换器排风同新风量之比是设定一定为1:1,如果要调节只能是自己加风阀了
回复
24楼
我也山东的阿,呵呵, 现在也在做一个宾馆, 初步设计没做热回收。 施工图时再考虑考虑。
回复
25楼
南风—北京新风换气机行业锐者,价格就是低,性价比就是高。
节能热回收新风换气机的厂家,我们的宗旨是打造北京第一性价比品牌!
期待与您的咨询!
南风集团—博艺特环境调控设备有限公司
地址:北京东三环南路58号富顿中心A座2102室
联系人:崔浩南 手机:13611288262。QQ:740650296
博客:
http://nanfeng.co.bokee.net
回复
26楼
热回收?我从来都不考虑 好像效果并不像吹嘘的那样吧
回复
27楼
热回收?我从来都不考虑 好像效果并不像吹嘘的那样吧
回复
28楼
排风热回收的概念是好的,具体情况要具体分析,可是烂做就难免得不偿失!
1、房间维持正压要求,就必须有一部分无组织的渗透风排掉,剩下的风量已不多是否有必要做?
2、排风热回收系统需加过滤器,需增加风机动力,需增加维护工作量,回收的能量是否能大于增加的能量?
曾经见过增加的电量大于回收的冷量的荒唐事
回复
29楼
我个人想法要从经济性考虑,看这项目有多大的,投入的热回收装置与不投入相比较,看是否一至两年内可收回成本。否则不用考虑。
回复
30楼
为了应付节能审查,现在大点的项目都用上全热回收新风机了,这种设备比普通新风机贵好几倍,可是他的作用是不是像样本上说的能回收70%多的热量,怀疑~~
回复
31楼
我现在做的宾馆有热回收的部分,是个700人的会议室, 热回收的机器落地式,实在太大,真是不好布置, 现在该机器功率8KW , 回收冷量27KW左右。 不知合理否。
回复