目前线路跳闸大部分是由于雷击造成的。其中又分雷直击杆塔造成反击和绕击两种。反击主要是由于雷电流通过杆塔入地,使塔顶电位升高造成的。其中塔顶电位: V=L*di/dt +i*R 以斜角波雷电流计算 杆塔电感每米0.5微亨 上升时间10微秒 幅值100kv 粗略计算: V=0.5*40*100/10+50*100=200000kv+5kv 可以看出杆塔感应电压是使塔顶电位升高的主要因素,目前线路采取得主要措施,降低接地电阻仅仅其微不足道的作用。
反击主要是由于雷电流通过杆塔入地,使塔顶电位升高造成的。
其中塔顶电位: V=L*di/dt +i*R
以斜角波雷电流计算 杆塔电感每米0.5微亨 上升时间10微秒 幅值100kv 粗略计算: V=0.5*40*100/10+50*100=200000kv+5kv 可以看出杆塔感应电压是使塔顶电位升高的主要因素,目前线路采取得主要措施,降低接地电阻仅仅其微不足道的作用。
因此从杆塔入手才是解决的根本办法!