请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
12楼
楼主在吗 找你问个问题
你好
我单位施工的消防工程 消防水池深度6m左右 后期因加喷淋管道2根 在混凝土墙体上开了2个250mm直径的洞 距离500mm 现在想办法堵住它 一直没有好的办法 请帮助解决下 谢谢
JS防水是什么啊
回复
13楼
在消防水池墙壁上开洞加管道 管道必须加套管吗 消防喷林管道是带有振动的吧
回复
14楼
消防管道不仅仅是有震动,而且震动还是很大的。所以套管必须要加,采用的方法就是楼上说的那些。
回复
15楼
用石棉水泥和油麻进行封堵,但必须堵塞牢固,才能使用。和水接触用无毒密封膏。
切记是无毒的,必须达到卫生标准的。
回复
16楼
请问15楼的 石棉水泥是 什么东西 能不能具体的说说啊
回复
17楼
消防水池套管原则上应为柔性防水套管,尤其是与水泵相连的管道必须是柔性防水套管(减震动),如已预留钢性的,那用油麻和石棉水泥打口最好.石棉水泥就是石棉和水泥拌合物.不过我想问楼主:热镀锌钢管国家早已禁止用于给水管道,你们怎么还用呢.
回复
18楼
按标准做:就是用油麻和石棉水泥 分层打实!!!如果是生活用水的话,就要用无毒的油膏封口!!
回复
19楼
哦,对了如果还没预留,那最好用柔性防水套管了!
回复
20楼
现在都唔兴预埋,麻烦,
现成的直接钻孔,壁厚<300
美观,快捷,还不怕造成结构损坏.
回复
21楼
消防系统应该还是用镀锌钢管的吧?
回复