某酒店因暴雨造成PVC雨水管伸缩节脱落可能吗
hjn08
hjn08 Lv.2
2005年09月12日 12:19:50
来自于采暖供热
只看楼主

某四星级酒店因暴雨造成PVC雨水管伸缩节脱落,致使店内设备受水浸,如果按标准施工,这种现象会发生吗?

某四星级酒店因暴雨造成PVC雨水管伸缩节脱落,致使店内设备受水浸,如果按标准施工,这种现象会发生吗?
免费打赏
flyingbird
2005年09月12日 12:29:17
2楼
怎么不可能?安装工程没有不可能不出问题的.如果按照规范,时间使用久了,也照样可能出现你说的问题啊
回复
hjn08
2005年09月12日 13:10:40
3楼
该酒店2003年8月建成,PVC雨水管在受损房间内就有8个,此次伸缩节脱落是其中的一个,是设计问题,还是安装问题?
回复
flyingbird
2005年09月12日 13:36:19
4楼
你这个是内排雨水系统?是不是设计的雨水管太细了?你问问原先设计的吧
回复
塑料管大师
2005年09月14日 15:11:53
5楼
估计是施工问题
回复

相关推荐

APP内打开