机组余压与机外静压的区别???
hu_zhongwei
2005年09月12日 14:17:23
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大侠,机组余压与机外静压分别是指什么?

请教各位大侠,机组余压与机外静压分别是指什么?
免费打赏
deathgod007
2005年09月12日 15:01:29
2楼
我们老总刚说了,没有机外静压那个说法,选风机看的就是机外余压.
回复
siceman
2005年09月12日 20:47:38
3楼
http://co.163.com/forum/content/840_180571_1.htm
回复
siceman
2005年09月12日 20:58:28
4楼
第一种观点:机外余压是机外余全压,对应国标中的“机组全压”,为机外静压和动压之和。表冷器和过滤器等的压力损失为机组静压,或机内损失。二者相加为风机全压。

第二种观点:机外余压指的是除去机组阻力的压力,指的就是静压,也就是全压减去机组阻力。

回复
yuzuguo118
2005年09月13日 08:38:02
5楼
全压包括静压和动压,风机处为全压,扣除空调机组内阻力引起的压损,即为机组余压;
机组余压扣除机组出口空气动压即为机外静压。
回复
xiaxz2005
2005年09月13日 10:04:18
6楼
全压包括静压和动压,风机处为全压,扣除空调机组内阻力引起的压损,即为机组余压;
机组余压扣除机组出口空气动压即为机外静压。