请教各位大侠! 急!现正在设计一个成都的汽车展场,层高9米左右,四面玻璃,总面积800个平方,请问负荷考虑220W/M2,够不够啊?!!!没经验啊!
请教各位大侠!
急!现正在设计一个成都的汽车展场,层高9米左右,四面玻璃,总面积800个平方,请问负荷考虑220W/M2,够不够啊?!!!没经验啊!
2楼
有点悬,恐怕小了点.
回复
3楼
我觉得可能一般展厅空调冷负荷在150W/M2考虑一点层高的修正,感觉220W/M2也够了,但是没经验啊。请各位做过这类工程的大侠多指教啊!!http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=4029&way=2
回复
4楼
绝对不够,成都我觉得在夏天还是和浙江一样热的,我们在浙江省金华做过风神蓝鸟,东风本田,还有奔驰,丰田展厅,共有十二个,层高在六至七米,单位面积冷量取值为450W/M2.效果还行,像有的展厅大玻璃窗朝西的,下午时,效果还偏差了.
回复
5楼
4楼全粹瞎掰,450,你想干嘛?建议使用320,因为四面全是玻璃(且面积不大,日照负荷较大),注意上部空间的空气不考虑为空调控制,注意使用风口以及风机余压选择。
回复
6楼
要看地方的,在浙江这边是要在400左右的,再加上层高较高,制热困难,建议把负荷配大。
回复
7楼
同意5楼的意见,我在郑州这面做过东风本田的一个4s店,层高七米多,冷负荷每平方260多,效果很好,成都那面夏天温度较高,所以选择每平方350w就可以了!
回复
8楼
我看还是根据建筑特性仔细算算比较实在,不然怎么估算心里都是虚的。
回复
9楼
就是,估算心里就是虚的啊!我是在空调厂家做技术支持的,现在甲方方案要得急,还有就是甲方也不得给你那些维护结构的详细数据,老火的很啊!大侠们在谈谈经验啊!!!
回复
10楼
个人认为你的负荷选的比较小,至少也应该在300W左右。
首先是因为建筑的层高比较高,而且全部是玻璃幕,夏季负荷会很高,尤其是朝阳的方向。
回复
11楼
起码300w以上
回复