最近在做内蒙古的一项工程时,标准层建筑面积2090平方米(包括保温层),审图站提出要划分多一个防火分区。但如果不计入楼梯间及其前室面积,就可以控制在2000平方米以下,就可不必划分为两个防火分区。网上的意见争论还是比较大的,不知道有没有哪位高手可以对这个问题进行解释一下呢?
最近在做内蒙古的一项工程时,标准层建筑面积2090平方米(包括保温层),审图站提出要划分多一个防火分区。但如果不计入楼梯间及其前室面积,就可以控制在2000平方米以下,就可不必划分为两个防火分区。网上的意见争论还是比较大的,不知道有没有哪位高手可以对这个问题进行解释一下呢?
12楼
可以扣掉封闭楼梯间的面积
回复
13楼
谢谢各位啊,跟当地的工程师沟通完之后,目前大家都同意不把楼梯间的面积算进防火分区去。这个问题算是规范的盲点,还是有争论的,所以以后还是不要把面积做得那么绝的好。
回复
14楼
解决了问题就好,欢迎常来
回复
15楼
规范期望与时俱进,高层及超高层发展较快,出现的问题是否可以采用对规范进行解释的方式进行补充完善。尽量避免各地方职能部门按自己理解进行审查。
回复
16楼
规范现今更新还是比较快的,但这又带来一系列的问题,给设计院跟审图中心也带来很大的麻烦。
回复
17楼
一类建筑防火分区是1000平米一个分区,加喷淋面积加倍
回复
18楼
消防电梯间及其前室、防烟楼梯间及其前室以及封闭楼梯间的建筑面积应计入其所在防火分区面积。
规范没有说得那么清楚,但很多地方审查部门都有规定,我手头正好有一份《河北省房屋建筑和市政基础设施工程
施工图设计文件审查要点》,上述回答就是从中载录出来的。有兴趣的可以下载看看。
当然最终还是要遵从当地审查部门的意见,人家同意了就可以了。河北的文件也管不了内蒙的事情。恭喜楼主。
回复
19楼
请把资料上传上来大家看看
回复
20楼
平时把防火分区示意图表达清楚,审查是不会提意见的,本来就已经是不同分区了
回复
21楼
封闭楼梯间和消防前室,应该是安全疏散通道。不应该在楼层的防火分区内。无疑义。
回复