最近在做内蒙古的一项工程时,标准层建筑面积2090平方米(包括保温层),审图站提出要划分多一个防火分区。但如果不计入楼梯间及其前室面积,就可以控制在2000平方米以下,就可不必划分为两个防火分区。网上的意见争论还是比较大的,不知道有没有哪位高手可以对这个问题进行解释一下呢?
最近在做内蒙古的一项工程时,标准层建筑面积2090平方米(包括保温层),审图站提出要划分多一个防火分区。但如果不计入楼梯间及其前室面积,就可以控制在2000平方米以下,就可不必划分为两个防火分区。网上的意见争论还是比较大的,不知道有没有哪位高手可以对这个问题进行解释一下呢?
22楼
北京市消防局也要求将那些建筑面积计入所在防火分区面积中。
回复
23楼
为设计留有10%的变更余量,不要把自己卡的太死
回复
24楼
郁闷!和当地的人水平、理解能力有关
回复
25楼
方案设计的时候多留些余地,等到施工图的时候面积就不会那么紧张了,特别象做规划一样。
回复
26楼
个人理解:一个防火分区需要有两个安全出口,如果把楼梯间算成另外的防火分区,那安全出口在哪里?
回复
27楼
按照楼主所说 标准层应该是每层为一个防火分区
防火分区面积应该计算封闭楼梯间
单独因为超这几十个平米 划分为2个防火分区 再增加疏散
的确很烦恼 这个应该让甲方出面跟图审协调
实在不行就减少面积 我们设计人员如此辛苦
再为甲方承担责任 太悲哀了
回复
28楼
这个规范也没说清楚
各地的情况都是不同的
回复
29楼
我也曾今遇到过这个问题,比较棘手,规范里没有明确,审图专家可以选择通过,也可以卡你,当时处理时就是在审图回复前,先和消防、审图中心的专家当面沟通,诉苦+说理,一般都会让你通过,除非你们设计院或者图纸中的某个人与专家有过节,那你就只有选择改设计了,祝你顺利通过
回复
30楼
呵呵,原以为只有甲方和那些部门有梁子,原来设计院也不好混啊:lol
回复
31楼
看了以上前辈的讨论 受益良多啊 使我对这方面的规范 有了更深入的理解 谢谢
回复