电源电压闪烁的原因
muzy123456
muzy123456 Lv.2
2010年06月07日 13:14:09
只看楼主

我公司的电源经常遇到电源电压闪烁。现象就是照明灯一闪,然后恢复正常。但是车间的电机都停车了,带看门狗的PLC也报错了。 我们公司的供电回路是这样安排的。 合资方通过变压器将35KV的电源转换成10KV,然后通过一路开关送到我们公司。我们公司然后又通过高压断路器分为两路,通过两台变压器,变成380V. 让人迷惑不解的是,同样是10kv/380v,合资方的设备没有闪动,并且我们污水处理厂的设备也没有停车(我们也是通过单独一台10v/380v)供电。 这种现象每年都会发生好几次,生产已经见怪不怪了。 经过分析,有人说由于我们公司使用的变频器和其他电子设备太多造成的。如果加上浪涌保护器应该就没有问题了。 请诸位分析,是否变频器多的话,就会造成因为谐波过多,造成电压波动。

2010年06月07日 13:15:38
2楼
需要说明的是,电源主开关都没有跳闸。
回复
zzlyddt
2010年06月07日 20:59:55
3楼
这种情况几乎可以肯定是由于系统中的变频器数量多,造成谐波成分过多,引起电压畸变造成电压波动导致的。
回复

相关推荐

APP内打开