【采暖供热版块】基本概念、术语上传
lwjlwj
lwjlwj Lv.9
2005年09月12日 23:54:31
来自于采暖供热
只看楼主

鉴于目前采暖供热版块里有不少帖子属于基本概念、术语问题,发贴讨论浪费了较大的资源。现征集有关采暖供热基本概念、术语,以利于网友学习、讨论。参与者给予一定积分奖励。先抛砖引玉一下:1、供暖系统的热负荷是指某一室外温度TW下,为了达到要求的室内温度TN,保持房间的热平衡时,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。2、供暖系统的设计热负荷是指设计室外温度TW’下,为了达到要求的室内温度TN,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q’。它是设计供暖系统的最基本依据。

鉴于目前采暖供热版块里有不少帖子属于基本概念、术语问题,发贴讨论浪费了较大的资源。现征集有关采暖供热基本概念、术语,以利于网友学习、讨论。参与者给予一定积分奖励。先抛砖引玉一下:
1、供暖系统的热负荷是指某一室外温度TW下,为了达到要求的室内温度TN,保持房间的热平衡时,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。
2、供暖系统的设计热负荷是指设计室外温度TW’下,为了达到要求的室内温度TN,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q’。它是设计供暖系统的最基本依据。
(《供热工程》贺平、孙刚)
免费打赏
hsscs
2005年10月05日 16:04:08
22楼
“地源热泵:一土壤或者水为热源,水为载体在封闭环路中循环进行热交换的热泵。通常有地下埋管,井水抽罐和地表水盘管等系统形式”中“一”可能是字打错了,应该是“以”。发帖子请尽量检查一下。而且,这种说法是有问题的。因为并没有说明土壤或者水是高温热源还是低温热源,载体水(工质)是低温热源还是高温热源,也没有说明热量传递的方向。
  热泵的工作过程与制冷机大体相同,只是它们应用目的和工作温度的范围不一样。热泵的基本作用就是靠机械做功,把热量从低温热源送到高温热源中去。打个形象点的比方,水泵的作用是可以将水从低处输送到高处;而热泵则能将热量从低温处抽吸出来输送到高温处;这样一种传送热量的泵(系统)就是热泵。
  如此,地源热泵该怎么下定义呀?
回复
hsscs
2005年10月05日 16:05:12
23楼
“自由臂:在明装和非直埋暗敷管道中,宜采用自由臂补偿方法解决管道的热膨胀变形,即给管道字有伸缩的空间的余地,一般采用L Z U型布置”中“字有”应该是自由。发帖子请尽量检查一下。
  上面的话错误有以下三处:
  ⑴管道的热补偿方法没有自由臂补偿的说法,只有自然补偿和补偿器补偿的说法。上面指的补偿方法实际是自然补偿的方法。它主要有L、Z形自然补偿方式,U形是很少采用的。
  ⑵只有方形补偿器才有自由臂。采用L形补偿方式时,有长臂和短臂之分。
  ⑶应该说,自然补偿法是让管道的悬臂段自由伸缩来防止管道热膨胀可能造成的损坏。
  应该说:自由臂是方形补偿器的导向支架至补偿器外伸臂的距离。
回复
hsscs
2005年10月05日 16:05:49
24楼
“自然作用压力:当水在锅炉内加热时,水的密度减小,在散热器内被冷却后,水的密度着增大,整个系统将因为供回水密度差的不同而维持循环流动,维持该系统循环流动的压力叫自然作用压力”的说法片面了点,应该指明是将热水锅炉与热用户直接连接在一起的自然循环采暖系统中的作用压力(如果给出作用压力的计算方法则更好)。
  例如,如果不与外面的系统连接,锅炉内部也存在水(或水与汽水混合物)的自然循环。循环得以实现当然是自然作用压力了。而且在这种情况下,热水锅炉或开水炉中的自然作用压力是温度较低的水与受热后温度升高的水之间出现重度差造成的,蒸汽锅炉的自然循环作用压力是水与受热后产生的汽水混合物之间出现重度差造成的。
回复
hsscs
2005年10月05日 16:06:28
25楼
“采暖系统的水压试验分为两部分,先是强度试验,然后是严密性试验。强度试验的试验压力按设计确定,当设计未说明时按规范计算。严密性试验的试验压力与系统工作压力相同”的说法有误。
  其一,水压试验不是分为强度试验和严密性试验两部分。
  其二,上面所说的水压试验应该是压力试验(或称耐压试验)中的以水为试验介质的一种方法。
  其三,水压试验的压力有国家标准规定,设计者不得随意自定。
  其四,严密性试验,即泄漏性试验,是按设计压力以气体(通常为空气)为试验介质,对受检系统进行的严密性试验,重点检查阀门的填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等,以发泡剂检验不泄漏为合格。
  按相关的国家标准,水压试验应该是按规定的压力和保持时间对受检系统用水进行的压力试验,以检查其有无泄漏和残余变形。
回复
lwjlwj
2005年10月05日 20:16:06
26楼
有关辐射采暖的定义:
1、辐射采暖   以辐射传热为主的采暖方式。
2、顶棚辐射采暖 以热水或热风作热媒,加热元件镶嵌在顶棚内的低温辐射采暖。
3、地板辐射采暖 以热水或热风作热媒,加热元件镶嵌在地板中的低温辐射采暖。
4、墙壁辐射采暖 以热水或热风作热媒,加热元件镶嵌在墙壁中的低温辐射采暖。
5、金属辐射板采暖 以高温热水或高压蒸汽作热媒,以金属辐射板作散热设备的中温辐射采暖。
6、煤气红外线辐射采暖 利用可燃气体在辐射器中通过一定方式的燃烧,主要以红外线的形式放散出辐射热的高温辐射采暖。
7、电热辐射采暖 以电能通过加热元件辐射出的红外线作为高温辐射源的采暖。

回复
hsscs
2005年10月10日 12:38:25
27楼
再谈热泵的概念
《采暖通风空气调节技术语标准》(GB50155-92),曾经将热泵定义为能实现蒸发器与冷凝器功能转换的制冷机。随着技术的进步,但近半个世纪以来,热泵技术发展迅速,走出了制冷的圈子,迈入了供热的领域。应该说,热泵的作用是靠机械做功将热量从低温的热源输送到高温热源中去。例如,热泵可以将室内空气的热量输送到室外,从而降低室内温度,起制冷的作用;热泵又可以将室外空气的热量输送到室内,从而提高室内的空气温度,起供热的作用。所以,现在应该称热泵为基于逆卡诺循环原理工作,既可以用来制冷,又可以用来供热的机组。
压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀或节流阀是热泵的四大基本组件,这也是最传统的热泵组成形式。新型热泵冷暖技术的新产品,尤其是大型水源热泵装置和高温水源热泵冷暖装置,还有双温转换装置的配合,才得以实现高温制热。
按同热泵的蒸发器和冷凝器换热的介质不同,热泵可以分为:空气-空气热泵,空气-水热泵,水-水热泵、水-空气热泵、土壤-空气热泵及土壤-水热泵等。
回复
hsscs
2005年10月10日 12:46:52
28楼
关于停炉保护的定义
  国家标准GB2900.48规定停炉保护的定义是:在锅炉停用时期,为防止汽水系统金属内表面受到空气或水中溶解氧的腐蚀而采取的措施。
  锅炉停用期间的保护方法共有四种:⑴压力保养;⑵湿法保养;⑶干法保养;⑷充气保养。停炉保护的具体做法,本人另外发帖子讲述。
回复
hsscs
2005年10月10日 12:58:34
29楼
关于停炉保护的具体做法,我已经在本论坛《关于锅炉停运后的保养》上发帖子予以讲述。
回复
lwjlwj
2005年10月10日 22:10:07
30楼
采暖系统的压力:
1、作用半径 在一定压力作用下,系统的有效服务范围。
2、资用压力 可供用于克服系统中流体流动阻力的压力。
3、工作压力  系统正常运行时所应保持的压力。

回复
lcycxz
2005年10月13日 09:46:44
31楼
请教:风机盘管是什么意思?
回复

相关推荐

APP内打开