次梁放在主梁上面及梁上起柱时,主梁要不要设置附加横向钢筋的问题?
hwxyhzhy0503
2010年06月07日 17:51:17
只看楼主

《混凝土结构设计规范》10.2.13条规定,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担。次梁放在主梁上或梁上起柱时,算不算是在主梁上作用了集中荷载???需不需要在主梁设置附加横向钢筋呢???大家有怎么看法,说说自己的意见,:handshake 本人在此先谢过!

《混凝土结构设计规范》10.2.13条规定,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担。
次梁放在主梁上或梁上起柱时,算不算是在主梁上作用了集中荷载???需不需要在主梁设置附加横向钢筋呢???
大家有怎么看法,说说自己的意见,:handshake
本人在此先谢过!
免费打赏
hl_cdi20100506
2010年06月09日 07:22:40
12楼
同意四楼,理论上不需要在梁上起柱下加密箍筋,实际做施工图时,为了心里安全,往往都设置。
回复
sla1999
2010年06月09日 07:41:30
13楼
次梁放在主梁上或梁上起柱时,就是在主梁上作用了集中荷载,需要在主梁设置附加横向钢筋。至于荷载有多大,钢筋配多少,要通过计算来确定。
回复
chencaoli
2010年06月09日 08:34:12
14楼
有梁上起柱时,在建模型的时候要把次梁定义成转换梁,PKPM计算生成施工图,次梁的箍筋通常加密而且直径为12圆的。
回复
godiwy
2010年06月19日 22:50:47
15楼

应该是由抗剪能力来决定吧。构造上也应要附加吧。不知楼主的理解是从何处来的。有相关资料吗
回复
ryanwish
2010年06月19日 23:34:59
16楼
当然需要了,做过柱下条基的都应该知道的,受拉区钢筋要增设附加钢筋,加大抗剪强度啊!
回复
ryanwish
2010年06月19日 23:36:28
17楼
基础知识都没理解透~~~附加钢筋主要是加强抗剪强度哪怕混凝土满足抗剪要求了也要按构造配筋!
回复
zhuzhixiong
2010年06月20日 08:50:22
18楼
梁上起柱好像不要吧
回复
xzlgm365888
2010年06月22日 22:52:06
19楼
次梁放在主梁上,如果按次梁简支的话,次梁传给主梁集中荷载。
梁上设柱,属于转换,尽量不这样做。
回复
设计小兵
2010年06月23日 11:31:49
20楼
个人理解,两者均不需要设置附加横向钢筋
回复
xiaotianwolf
2010年06月25日 00:53:04
21楼
感觉不需要,不过这种情况,梁箍筋一般就按全长加密了
回复

相关推荐

APP内打开