请问同一回路的断路器和接触器在选型上应该如何协调配合?一般是断路器的整定值大于接触器的吗?
请问同一回路的断路器和接触器在选型上应该如何协调配合?一般是断路器的整定值大于接触器的吗?
12楼
是否有严格意义上的配合:
如果短路发生在与交流接触器控制回路取用电压相对应的主回路上:
(1).交流接触器线圈将欠压动作-断开,
(2).空气开关因短路跳闸
要求(2)的动作时间小于(1)的动作时间,否则就会发生由交流接触器切断短路电流,所以还是有严格意义上的配合.但具体咱处理自己不清楚,有哪位大虾知道吗?请教
回复
13楼
如果回路中除断路器外没有其他过载保护设备,接触器的额定值大于断路器的整定值
如果回路中有其他过载保护设备,接触器的额定值大于过载保护的整定值,这时有可能小于断路器的整定值
断路器不是具有过载保护么?
回复