普通小办公楼需要设置应急照明吗?
河图
河图 Lv.7
2005年09月14日 09:14:58
来自于照明工程
只看楼主

本人作了一个普通的三层办公楼,长94米,宽11米,各层均为普通办公室,未作应急照明。审查人员提出走廊应该做应急照明,我以前作过的很多小办公楼走廊也都没有做应急照明,觉得也没有必要做。大家对于这种小办公设应急照明吗,如果做,依据是什么?请指教,谢谢!

本人作了一个普通的三层办公楼,长94米,宽11米,各层均为普通办公室,未作应急照明。
审查人员提出走廊应该做应急照明,
我以前作过的很多小办公楼走廊也都没有做应急照明,觉得也没有必要做。
大家对于这种小办公设应急照明吗,如果做,依据是什么?
请指教,谢谢!
免费打赏
wuxianchuangyi
2005年09月14日 17:51:36
12楼

还有24.7.3 建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。
楼主的做法已违反规范,还是改了吧!
就算审图勉强过,消防审查、验收等肯定过不了,长痛不如短痛。
回复
ljf-zx21
2005年09月15日 09:12:55
13楼
以下是引用暗夜流星在2005-09-14 16:19:08.0发表的内容:
参考<民规> 24.7.2 下列部位须设置火灾事故时的备用照明: .......
(7)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道.



还有24.7.3 建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。
楼主的做法已违反规范,还是改了吧!
就算审图勉强过,消防审查、验收等肯定过不了,长痛不如短痛。
可多层防火规范没那么说,只在高规里有上面规定
回复
ljf-zx21
2005年09月15日 09:23:54
14楼
多规


第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:

一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;

三、观众厅,每层面积超过1500m的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m的演播室,人员密集且建筑面积超过300m的地下室;

四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

第10.2.7条 疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.51x。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。

第10.2.8条 影剧院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房等,其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。

第10.2.9条 事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。

疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度一米以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。

回复
ljf-zx21
2005年09月15日 09:25:21
15楼
高规
.2 火灾应急照明和疏散指示标志

9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:

9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。

9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。

9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于05lx。

消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

回复
ljf-zx21
2005年09月15日 09:26:13
16楼
所以我认为楼主不做应急照明是可以的
回复
河图
2005年09月15日 10:00:08
17楼
呵呵,终于有一个说话让我宽心的了。缘分啊!
客观来讲,民规里的很多东西的确有点逻辑不严密。楼上很多位都引用民规24章的条款。可24章的题目是“火灾报警与消防联动控制”,我可不可以理解为各位引用的条款都是对上了火灾自动报警系统的工程才适用。
至于消防队验收,那也应该有依据呀。我觉得上面出现的依据好象不太充分。
不过,还是非常感谢楼上各位的回答,谢谢!
回复
fdlight
2005年09月15日 10:32:02
18楼
设计师,是需要设计出更好的场所,为用户服务的。我们应该为用户想得更多。
如果您的设计价值观仅仅是满足规范即可的话,那就好像考试只想拿60分了。

您这幢楼的状况,消防验收90%不会给过,他们判返工可不要依据的,呵呵~
回复
大老猫
2005年09月15日 11:54:15
19楼
我一直有一个疑问:按照民规24.7.2 下列部位须设置火灾事故时的备用照明: (1)疏散楼梯(包括防烟楼梯间前室)、消防电梯及其前室;的规定,是否可以判定所有有疏散楼梯的建筑物都应做应急照明?我请教了本单位的建筑师,就算一座二层小楼内的楼梯也称为“疏散楼梯”。也就是说一座内带楼梯的二层楼,不分建筑类型,均应做应急照明?我对24.7.2(7)条及24.7.3条也有同样的困惑,不知大家是如何理解的?
回复
m2z
2005年09月15日 13:26:33
20楼
内走廊超过20m就应该设疏散指示了。
回复
zyzylz
2005年09月15日 15:23:07
21楼
个人认为,只要是人员密集场所,装设按高要求也未尝不可以的!恁说呢?○●○●
回复

相关推荐