毕业设计带地下室,地下室的侧壁是250厚的配筋混凝土挡土墙,底板的做法是400厚的构造配筋的混凝土。现在的问题是地下室和侧壁的挡土墙之间的连接是怎么做的?需要在挡土墙的下面加梁吗?
毕业设计带地下室,地下室的侧壁是250厚的配筋混凝土挡土墙,底板的做法是400厚的构造配筋的混凝土。现在的问题是地下室和侧壁的挡土墙之间的连接是怎么做的?需要在挡土墙的下面加梁吗?
2楼
可以不加梁。墙底要做个条形基础,可以考虑在条基范围内墙下加个暗梁加强下。
回复
3楼
不用加梁,但是该处弯矩、剪力集中,应力突变,角部要配45度角的加强钢筋。
回复
4楼
但是要求是做个独立基础!独立基础的基础顶面标高和地下室底板的上标高一样!我是不是应该在挡土墙下面做个暗梁?不然挡土墙的自重传给谁?
还有板的自重传给谁?
回复
5楼
挡土墙下做条形基础,注意底板和挡土墙相接的部位配筋,底板此部位的配筋不小于挡土墙的配筋。
回复
6楼
挡土墙下做条形基础,注意底板和挡土墙相接的部位配筋,底板此部位的配筋不小于挡土墙的配筋。
回复
7楼
这是框架结构吧?
做独立基础的话,个人认为应该要加梁。
回复
8楼
在什么资料里可以查到相关资料啊?不要百度,拜托了!
回复