请问有关电缆终端头的问题
yumiao163
yumiao163 Lv.3
2005年09月14日 10:47:07
只看楼主

我想问一下,对于电缆终端头的使用有什么规定吗,即在什么样的情况下要使用电缆终端头啊,谢谢

我想问一下,对于电缆终端头的使用有什么规定吗,即在什么样的情况下要使用电缆终端头啊,谢谢
免费打赏
cialong
2005年09月14日 11:12:59
2楼
个人觉得应该是取决于终端用户或者供电局对产品的了解和资金情况吧。
现在比较常用的终端头(包括电缆中间头)主要是热缩、预制和冷缩式。热缩的非常便宜,而且使用这么多年来(美国瑞侃引进来)大体上讲事故率也很低,只不过有些特殊场合比如化工厂内禁止动用明火就比较麻烦了,而且施工时尤其是夏天上边太阳烤下面火焰喷枪烤施工人员的确辛苦;预制的可以说是生产、安装、运行维护综合比最高的产品,而且不论是10kV或35kV的中压等级还是66kV还是110kV高压等级都有应用;至于冷缩产品是3M公司引进中国的,我个人认为就是在卖概念,实际安装时间比预制产品快不了多少,而且还存在保存期问题(扩张好的产品存放过久会有无法回缩的可能),一般来讲只能存放1年左右,而且由于采用应力法疏散电场,较高的介电常数可能导致电容电流过大而发热,长期运行有加速交联聚乙烯的危险,但是价格最高,没办法,有所谓“科技含量”在里面,供电局领导喜欢。
如果您是自己做工程,我是推荐预制或者热缩产品。(虽然我们公司几种产品都生产,而且冷缩产品的销售和利润都最高,呵呵)
回复
hanlgm
2005年09月14日 13:55:49
3楼
对呀,我们这里供电局设计全是冷缩的!!!我正在想呢,原来问题出在这里!!!

回复
yumiao163
2005年09月15日 13:43:43
4楼
又有疑问了,2楼的高手说到这些终端头似乎都是用于高压或者中压情况下(“而且不论是10kV或35kV的中压等级还是66kV还是110kV高压等级都有应用;”),而我看到的是在低压情况下要用的,这么说的话,低压情况下就不要了?我是新手,很多东西不懂,请多指教!
回复
cialong
2005年09月15日 14:22:57
5楼
呵呵,只要是电缆肯定有终端和中间连接了,低压的一样有用到,6kV、1kV都有用的,只不过1kV终端的设计着重点更侧重于绝缘,电场应力疏散可以忽略不计。
一般来说我遇到的低压绝大多数用热缩产品,用硅橡胶或者三元乙丙胶的产品成本太高无法接受的。
一家之言,说出来大家交流。
回复
yumiao163
2005年09月21日 09:40:11
6楼
那我的问题在什么情况下用,还是没有解答啊,。。。
回复
sbudng_06
2007年05月26日 10:13:13
7楼
低压电缆件(终端头和中间接头)最小有多少平方的呢?
回复
sbudng_06
2007年05月26日 10:33:21
8楼
听说4个平方的都可做终端头。
回复
hakunamatata2006
2007年05月26日 11:30:27
9楼
请教风越青竹,我们也经常用到电缆终端头、电缆中间头,但是对此地了解很多。
所以想请教,能否详细介绍一下,冷缩、预制、热缩,具体从材质以及安装方式上来说,有什么不同。非常感谢
回复
sqh1971
2007年05月26日 11:38:45
10楼
我来给你介绍一下施工工艺
电缆中间头,采用镀锌铜管,根据电缆的线的大小选择,套上热缩管,用压力钳按规范压接,将热缩管套好,用喷灯热缩,注意温度。用高压胶带缠绕好。
回复
jyyanhong
2007年05月28日 13:59:31
11楼
对于简单的,也可以用干包式呀,这是最简单的,也是最实用的
回复