5HP格力柜机内风机风量不足?
co_2318
co_2318 Lv.2
2010年06月08日 21:41:24
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一台格力的5HP柜机空调,开始检查时发现空调出风效果不太好,内风机出风量比较少,首先判断是内风机运行电容有可能被击穿,关闭电源测量电容的容量,4.5UF容还有4.1UF,基本判断电容没有问题,在测量电机的阻值,也正常,怀疑可能是内机太脏导致风量减少,打开面版内机通风正常,没有堵的现象.针对这样的情况对照同类型号的空调器,于是测量风机挡速输出电压.正常的机器风机挡速输出电压为230伏,而风量小的空调风机挡速输出电压仅为198伏.初步判断可能是由于电脑版供电电压不足而导致的,于是测量两台机器的电源,都是230伏左右,供电电源没有问题,难道是主板出了问题,但是除了内风机风量不足外,其他控制电路都是正常的,请老师傅帮我判断一下,谢谢.

今天维修一台格力的5HP柜机空调,开始检查时发现空调出风效果不太好,内风机出风量比较少,首先判断是内风机运行电容有可能被击穿,关闭电源测量电容的容量,4.5UF容还有4.1UF,基本判断电容没有问题,在测量电机的阻值,也正常,怀疑可能是内机太脏导致风量减少,打开面版内机通风正常,没有堵的现象.针对这样的情况对照同类型号的空调器,于是测量风机挡速输出电压.正常的机器风机挡速输出电压为230伏,而风量小的空调风机挡速输出电压仅为198伏.初步判断可能是由于电脑版供电电压不足而导致的,于是测量两台机器的电源,都是230伏左右,供电电源没有问题,难道是主板出了问题,但是除了内风机风量不足外,其他控制电路都是正常的,请老师傅帮我判断一下,谢谢.
免费打赏
coolr718
2010年06月08日 23:55:23
2楼
打开后面看看 有脏东西堵在翅片后面
回复
co_2318
2010年06月10日 21:05:50
3楼
今天在去维修,换上同样型号的空调主版,风机还是一样风很小,准备换一个电机试试.
回复
ai666
2010年06月11日 07:57:11
4楼
回复
co_2318
2010年06月11日 19:23:18
5楼
今天去格力公司领取同型号的风机一个,准备明天换上试下,请大家持续关注.
回复
qq657279594
2010年06月12日 12:44:31
6楼
应该是蒸发器脏了,拆开侧边的铁片就可以看到
回复
ey007
2010年06月12日 16:27:03
7楼
首先判断蒸发器脏,然后判断电气方面的
回复
老乐
2010年06月12日 19:03:55
8楼
换个运行电容试试!
回复
co_2318
2010年06月13日 19:43:24
9楼
感谢大家的关注,今天问题得到解决了,是风机马达的问题,现已更换同型号的风机马达,风量已达到要求