今天维修一台格力的5HP柜机空调,开始检查时发现空调出风效果不太好,内风机出风量比较少,首先判断是内风机运行电容有可能被击穿,关闭电源测量电容的容量,4.5UF容还有4.1UF,基本判断电容没有问题,在测量电机的阻值,也正常,怀疑可能是内机太脏导致风量减少,打开面版内机通风正常,没有堵的现象.针对这样的情况对照同类型号的空调器,于是测量风机挡速输出电压.正常的机器风机挡速输出电压为230伏,而风量小的空调风机挡速输出电压仅为198伏.初步判断可能是由于电脑版供电电压不足而导致的,于是测量两台机器的电源,都是230伏左右,供电电源没有问题,难道是主板出了问题,但是除了内风机风量不足外,其他控制电路都是正常的,请老师傅帮我判断一下,谢谢.
今天维修一台格力的5HP柜机空调,开始检查时发现空调出风效果不太好,内风机出风量比较少,首先判断是内风机运行电容有可能被击穿,关闭电源测量电容的容量,4.5UF容还有4.1UF,基本判断电容没有问题,在测量电机的阻值,也正常,怀疑可能是内机太脏导致风量减少,打开面版内机通风正常,没有堵的现象.针对这样的情况对照同类型号的空调器,于是测量风机挡速输出电压.正常的机器风机挡速输出电压为230伏,而风量小的空调风机挡速输出电压仅为198伏.初步判断可能是由于电脑版供电电压不足而导致的,于是测量两台机器的电源,都是230伏左右,供电电源没有问题,难道是主板出了问题,但是除了内风机风量不足外,其他控制电路都是正常的,请老师傅帮我判断一下,谢谢.
2楼
打开后面看看 有脏东西堵在翅片后面
回复
3楼
今天在去维修,换上同样型号的空调主版,风机还是一样风很小,准备换一个电机试试.
回复
4楼
回复
5楼
今天去格力公司领取同型号的风机一个,准备明天换上试下,请大家持续关注.
回复
6楼
应该是蒸发器脏了,拆开侧边的铁片就可以看到
回复
7楼
首先判断蒸发器脏,然后判断电气方面的
回复
8楼
换个运行电容试试!
回复
9楼
感谢大家的关注,今天问题得到解决了,是风机马达的问题,现已更换同型号的风机马达,风量已达到要求
回复
10楼
搞好那就恭喜啦!技术这门活真的是做到老、学到老啊。
回复
11楼
又学一招!
回复