现在有两台电机,一用一备,在使用时需要变频调速,能否使用一台变频器?如果可以。哪位大侠给张控制原理图啊!谢谢!
现在有两台电机,一用一备,在使用时需要变频调速,能否使用一台变频器?如果可以。哪位大侠给张控制原理图啊!谢谢!
23楼
我们一般都是一带一的,由于受到电流限制,建议采用一主一备,主机停电后,自动转换到备机上,实现过程也挺简单的.对于风机类负载,可以实现一带多,但一定注意变频器的最大功率.否则将无法正常启动.
回复
24楼
变频器的控制电路不变,在电机主回路加一互锁的电路即可。需要注意的是,在高频率下转换电动机有可能使变频器故障跳跃。
回复
25楼
ABB的可以实现一带三,而且可以按设定的时间自动轮换!
回复
26楼
你的电机是一用一备,用一个变频器没有问题啊,甚至多用都没有问题啊,高层建筑的生活水泵很多都是一个变频带几个泵,当负荷小时变频器带1#泵,当负荷变大变频器调节频率升至工频时,自动将1#泵旁路切至工频(也即脱离变频器的控制),变频器转而带2#泵,进行变频控制