有吊车门式刚架设计遇到的问题
tjjg
tjjg Lv.4
2005年09月14日 20:21:23
只看楼主

最近在设计一个有吊车门式刚架厂房时遇到一个这样的问题:在STS结构建模输入各项荷载并经刚架结构验算各项指标满足要求的情况下,绘制刚架整体施工图时,出错信息提示(1)、牛腿根部截面剪应力不够;(2)、牛腿腹板折算应力不够;(3)、柱腹板边缘在牛腿处折算应力不够。前两项指标在对牛腿根部截面高度进行放大调整后得到了解决,第三项指标我通过反复验算发现,只有将柱腹板加厚才能解决,但出于节约钢材用量考虑,在绘制施工图时我只将牛腿上面以上300mm到牛腿根部下翼缘以下300mm段柱腹板按满足局部折算应力要求进行了加厚,除此以外的柱腹板厚度仍按满足柱整体强度及稳定性要求取值,不同厚度的柱腹板之间采用全熔透等强对接焊缝焊接。

最近在设计一个有吊车门式刚架厂房时遇到一个这样的问题:
在STS结构建模输入各项荷载并经刚架结构验算各项指标满足要求的情况下,绘制刚架整体施工图时,出错信息提示(1)、牛腿根部截面剪应力不够;(2)、牛腿腹板折算应力不够;(3)、柱腹板边缘在牛腿处折算应力不够。
前两项指标在对牛腿根部截面高度进行放大调整后得到了解决,第三项指标我通过反复验算发现,只有将柱腹板加厚才能解决,但出于节约钢材用量考虑,在绘制施工图时我只将牛腿上面以上300mm到牛腿根部下翼缘以下300mm段柱腹板按满足局部折算应力要求进行了加厚,除此以外的柱腹板厚度仍按满足柱整体强度及稳定性要求取值,不同厚度的柱腹板之间采用全熔透等强对接焊缝焊接。
这样处理是否合理,我还没有这方面的经验,有请此中高手指点。
(另:前日,施工单位来找我协商,能否将牛腿面以下柱腹板按牛腿处柱腹板厚度统一,这样施工时可减少施工麻烦省去一道对接焊缝,我未采纳意见,因为那样会使钢材用量增加很多。)
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2005年09月15日 12:19:46
2楼
柱腹板边缘在牛腿处折算应力不够?你设计时牛腿截面是自己输的么?
回复
tjjg
2005年09月15日 12:43:38
3楼

先通过软件自动生成刚架整体图,再根据错误信息提示修改人工修改牛腿截面,反复验算直到通过为止.
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年09月15日 20:46:52
4楼
楼上,在哪个菜单下可以修改牛腿?
回复
tjjg
2005年09月15日 20:54:55
5楼
答楼上曰:在门式刚架主菜单D——门式刚架施工图中节点修改子菜单里可修改牛腿截面。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年09月15日 20:57:19
6楼
偶一般是用程序自动生成的,还没自己修改过呢!惭愧啊!
回复
tjjg
2005年09月15日 21:17:04
7楼
斑竹,你还未回答我的问题,即“将牛腿上面以上300mm到牛腿根部下翼缘以下300mm段柱腹板按满足局部折算应力要求进行了加厚,除此以外的柱腹板厚度仍按满足柱整体强度及稳定性要求取值,不同厚度的柱腹板之间采用全熔透等强对接焊缝焊接”这种处理方法是否合理。
回复
beyondhc
2005年09月15日 21:59:35
8楼

我亦惭愧啊!
请问楼主:多大的吊车,多大的跨度,多高的牛腿,多厚的腹板呀?
回复
tjjg
2005年09月15日 22:45:01
9楼
20吨吊车,单跨24米跨度(共两跨),轨顶高9m,牛腿面高~8m,柱腹板厚8mm(牛腿部位处柱腹板厚12mm).
回复
xiangbo08
2005年09月17日 09:42:27
10楼
在你说的范围内,柱腹板两面加焊一块钢板如何?
回复
tjjg
2005年09月18日 20:12:16
11楼

香波男兄,我曾有过这样的想法,但有如下问题难以解决:
(1)、已有的柱腹板如考虑与翼缘焊接,那么附加钢板就与翼缘难以施焊;
(2)、如过已有的柱腹板不与翼缘焊接,而仅将附加钢板与翼缘焊接,因附加钢板较薄,其焊脚高度受限,恐难达到设计要求;
(3)、几块钢板厚度之和与一块钢板厚度相同时,其受力性能是否相同?