有吊车门式刚架设计遇到的问题
tjjg
tjjg Lv.4
2005年09月14日 20:21:23
只看楼主

最近在设计一个有吊车门式刚架厂房时遇到一个这样的问题:在STS结构建模输入各项荷载并经刚架结构验算各项指标满足要求的情况下,绘制刚架整体施工图时,出错信息提示(1)、牛腿根部截面剪应力不够;(2)、牛腿腹板折算应力不够;(3)、柱腹板边缘在牛腿处折算应力不够。前两项指标在对牛腿根部截面高度进行放大调整后得到了解决,第三项指标我通过反复验算发现,只有将柱腹板加厚才能解决,但出于节约钢材用量考虑,在绘制施工图时我只将牛腿上面以上300mm到牛腿根部下翼缘以下300mm段柱腹板按满足局部折算应力要求进行了加厚,除此以外的柱腹板厚度仍按满足柱整体强度及稳定性要求取值,不同厚度的柱腹板之间采用全熔透等强对接焊缝焊接。

最近在设计一个有吊车门式刚架厂房时遇到一个这样的问题:
在STS结构建模输入各项荷载并经刚架结构验算各项指标满足要求的情况下,绘制刚架整体施工图时,出错信息提示(1)、牛腿根部截面剪应力不够;(2)、牛腿腹板折算应力不够;(3)、柱腹板边缘在牛腿处折算应力不够。
前两项指标在对牛腿根部截面高度进行放大调整后得到了解决,第三项指标我通过反复验算发现,只有将柱腹板加厚才能解决,但出于节约钢材用量考虑,在绘制施工图时我只将牛腿上面以上300mm到牛腿根部下翼缘以下300mm段柱腹板按满足局部折算应力要求进行了加厚,除此以外的柱腹板厚度仍按满足柱整体强度及稳定性要求取值,不同厚度的柱腹板之间采用全熔透等强对接焊缝焊接。
这样处理是否合理,我还没有这方面的经验,有请此中高手指点。
(另:前日,施工单位来找我协商,能否将牛腿面以下柱腹板按牛腿处柱腹板厚度统一,这样施工时可减少施工麻烦省去一道对接焊缝,我未采纳意见,因为那样会使钢材用量增加很多。)
免费打赏
jxxqxxyxx
2005年10月04日 10:43:00
12楼
吾水平不高,但参与第一,请勿见笑。
一、可否减少柱翼板厚度,加大宽度从而加大惯性距,并减少吊车对柱产生的弯矩,减少柱腹板产生的正应力。
二,有吊车情况下,柱所受的平面外应力应该不会小,是否可考虑支撑来减少柱的平面外长度

回复
牛逼闪闪放光芒
2005年10月06日 10:01:24
13楼

应该说是可以的!
回复
阿来077
2005年10月07日 11:03:16
14楼
加筋板啊,非要加厚吗?
回复
assssw
2005年10月07日 15:28:17
15楼
还可以粘钢
回复
tjjg
2005年10月07日 19:22:58
16楼

在钢板上粘钢,怎么粘?
回复