为什么室外消火栓与水泵接合器的间距要大于15m?
cell_ss
cell_ss Lv.2
2005年09月15日 08:33:06
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
zhushuguang
2005年09月15日 09:02:29
2楼
个人理解:太近了,消防车接管操作不是很方便,不能够展开工作。
回复
8809055
2005年09月15日 09:04:48
3楼
高规7.4.5.3条文说明中有解答。是为了消防车便于取用。
回复
qfsmy
2005年09月15日 09:58:17
4楼
我想是这个道理 3楼说的对
回复
cell_ss
2005年09月16日 16:33:18
5楼
好难理解啊,难道我接合器和室外消火栓挨着就不行??消防车非要夹在两者中间才可以???!希望高手给个适宜图撒,不胜感激!~
回复
ysxqldw
2005年09月16日 19:08:56
6楼
主要是方便消防车取水和加压,消防车一边从室外消火栓取水,一边给结合器送水加压,所以消火栓和结合器要有一定的距离以便消防车操作。
回复
wpeipei
2005年09月17日 01:51:19
7楼
见一下就全知道了,中国的设计真是太多的闭们造车了,专业的人员没得到专业的培训,结果是知其然不知其所以然.
回复
ysxqldw
2005年09月17日 07:34:32
8楼
华东院水总师一定很厉害了,向你学习。
回复
swqlily
2005年09月17日 10:53:44
9楼
之所以有这个要求,主要是考虑在发生事故时,室外消防设施能够正常使用,如果距离太近,不利于2台以上的消防车同时对两种设施使用,影响火灾的扑救工作.
但要根据具体情况而定有关事宜(比如场地限制等),具体可以咨询当地消防部门
不知道这样回答满意与否
回复
panyi1211
2005年09月18日 11:02:11
10楼
同意3楼的说法
回复