请问?通风、防排烟的风机风压的计算!
jingpeng0720
2005年09月15日 08:58:49
来自于通风排烟
只看楼主

请问,通风、正压送风和机械排烟的风机风压各怎样计算呀?我在论坛上找了,不过说的都不是很具体,希望大家能各抒己见!

请问,通风、正压送风和机械排烟的风机风压各怎样计算呀?
我在论坛上找了,不过说的都不是很具体,希望大家能各抒己见!
免费打赏
2lizhuyi2
2007年08月27日 22:43:46
43楼
CFD模拟
回复
wangxiusheng123
2007年09月01日 08:41:14
44楼
排烟管道为玻璃钢管 因烟气内有毒性废气甲方要求检漏应该怎样做那有相关规范吗?和具体要求吗?谢谢大家我急用
回复
huabohou
2007年09月02日 21:59:03
45楼
总结一下,
对风机风压的计算最好还是采用计算软件来详细算,
估算的话可采用5-10Pa/m,通常可采用8Pa/m
车库的排风机一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
回复
逝水流年
2007年09月11日 14:30:01
46楼
根据风管比磨阻曲线图计算出总阻力,在根据风量,风速算风机压头
回复
zhangyu.830121
2007年09月12日 10:36:34
47楼
学到不少东西
回复
gms123
2007年09月26日 19:37:25
48楼
gms123
谢谢
回复
tfktsj
2007年09月29日 15:02:53
49楼
主风道有50米,带有23个300*300的风口,风机选型:排风机,5000M3/H,全压450PA,末端有6个风口不能够排风.为什么呢?请指教,谢谢!
回复
zxlwjswyf@co163
2007年10月03日 14:11:55
50楼
调节风口阀门,应调小进处的风阀。
回复
y1401
2008年03月01日 23:09:31
51楼
稍微选大一点吧!
风管主要阻力在局部压力损失上。最好对可能的局部阻力都统计一下在估计风机风压。
况且小了不能满足使用要求,稍微大一点倒没什么。
回复
wdshyz
2008年08月03日 11:00:42
52楼
总结一下,
对风机风压的计算最好还是采用计算软件来详细算,
估算的话可采用5-10Pa/m,通常可采用8Pa/m
车库的排风机一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
谢谢总结受教了