常压锅炉系统图这样设对不对
alexzjj
alexzjj Lv.2
2005年09月15日 09:18:38
只看楼主

开式膨胀水箱设置在回水总管上,高出锅炉2米。锅炉为常压。连通管设置的也不高。这样会不会出问题阿

开式膨胀水箱设置在回水总管上,高出锅炉2米。锅炉为常压。连通管设置的也不高。这样会不会出问题阿
39509184f8cd006dc930.rar
43.0 KB
立即下载
免费打赏
iamyoshiki
2005年09月15日 20:59:43
2楼
我顶。怎么也没人来看看
回复
zhengxufeng
2005年09月16日 09:27:11
3楼
可惜你用的应该是 CAD2004版本,我电脑最高版本才2002,一般画图用 R14,上传图纸建议转化为R14
回复
brady2009
2005年09月19日 14:09:30
4楼
我用的CAD2002,你的图怎么打不开
回复
blear
2005年09月19日 16:31:59
5楼
问一个问题:一次水泵边上为什么只旁通一个单向阀?
回复
blear
2005年09月19日 16:55:51
6楼
膨胀水箱可以接在集水包上?我一直都直接锅炉的。
回复
zqf_2
2008年10月30日 16:20:02
7楼
图纸没看,但感觉水箱太高了,高出锅炉0.5米(净高)就可以了,看看新版的《实用供热空调设计手册》,里面有详细的叙述
回复
ferrolisx
2008年11月05日 22:00:12
8楼
建议接锅炉顶部或出口,
回复