高压侧电压互感器接线方式的疑问,我看到有vv接线,和YY三角形接线,不知他们的接线方式和作用有什么不同。
高压侧电压互感器接线方式的疑问,
我看到有vv接线,和YY三角形接线,不知他们的接线方式和作用有什么不同。
22楼
想知道原因,请那位高手解释一下,只听过,2相高,一相低,这个正好相反。
回复
23楼
回复
24楼
开口三角形的零序电压为多少
回复
25楼
14楼的兄弟,VV可以测 线 电压?你的意思是说不完全星形接线 A C 之间是线电压?
回复
26楼
24楼 开口三角电压理论上:无接地为零,当有接地情况时,开口电压大于60伏。
回复
27楼
Y/Y 高压可做为电容器放电PT。
回复
28楼
V,V接线只能侧线电压和相对中性点的电压不能测对地电压。
YY接线可以测对地电压,另外可以多一个开口三角,保护上可以用他来作为接地保护。还有另外的保护。
回复
29楼
我想问一下,我的电压互感器是三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,选用了一只三相三线的多功能表,那我的多功能表的输入电压是100V???还是57V??????
回复
30楼
一般的电流互感器怎么选择啊
回复
31楼
来学习一下
回复