能够用一个按钮控制电机的启停,我考虑了两种方案:1:用一个自锁按钮,按下去自锁接触器线圈带电,再按断开接触器线圈。 2:用一个按钮加继电器。怎么贴不了图片呢?大家说说第一种方案可否,有何缺点?
能够用一个按钮控制电机的启停,我考虑了两种方案:
1:用一个自锁按钮,按下去自锁接触器线圈带电,再按断开接触器线圈。
2:用一个按钮加继电器。
怎么贴不了图片呢?大家说说第一种方案可否,有何缺点?
12楼
N年前就使用过的招式了,现在想起没好大实际意义
回复
13楼
老大,你究竟想干什么啊!!!这是一个延时自动停机的控制回路啊。:Q :L :Q
回复
14楼
这个其实很简单的,不过继电器的数量用得比较多,特殊场所才用得到。真想要改天我发一个图上来。
回复
15楼
.有谁知道150的鈤线最大安全电流是多少啊。。。还有50的。。。帮帮忙........100KVA的变压用150的鈤线够吗
回复
16楼
可以实现,一个按钮,要三个普通继电器就OK了
回复
17楼
用一个自锁按钮弊病:
按下去自锁、接触器线圈带电,如果故障(短路、过流、接地等)接触器断不开、
事故。
===========================================================
今天增长见识了
回复
18楼
电机的启动电流不能太大了
回复
19楼
这个图纯粹是画蛇添足,又达不到自己的目的。二个按钮、一个热继电器和一个接触器所组成的一般电动机起停回路,就是一个最简单的最经典的回路。他对电机有过载、缺相和回路失压的保护的保护功能。用自锁按纽开关做起停是没有失压保护的。万一出现使用中断电,很久后有来电的情况,电机又开始运行,将会造成事故,
回复
20楼
只要能满足需要,有何不可。:victory:
回复
21楼
绝对不可以:1成本增加!
2也是最重要的不安全!如果带的是电动机!你想一想如果停电后有人检修在来电后电机就会自己重新转动!是不是很可怕
回复