含蓄电池的应急照明灯具配线怎麽配?
huahua004
huahua004 Lv.2
2005年09月15日 16:10:07
来自于照明工程
只看楼主

从配电箱引出的一路照明线中,要带普通照明灯具和含有蓄电池的照明灯,两种灯是间隔分布的,从配电箱引出线究竟是三根还是两根呢?分别代表什麽?哪位能告知,不胜感谢!!

从配电箱引出的一路照明线中,要带普通照明灯具和含有蓄电池的照明灯,两种灯是间隔分布的,从配电箱引出线究竟是三根还是两根呢?分别代表什麽?哪位能告知,不胜感谢!!
免费打赏
ahei1983
2005年09月26日 14:27:31
12楼

不明白你的意思。什么叫消防开关?消防时应急灯亮在逻辑控制上怎样实现,可否说得明白些。
回复
greencat_25
2005年09月26日 18:04:06
13楼
想再进一步讨论一下,
对于非疏散指示应急照明,
如果是从应急照明配电箱中接出的回路,又希望平时蓄电池灯和应急照明灯同时控制使用,
那么消防时强启线(通过双控开关即消防强启开关后的电线)需要进入此蓄电池灯吗?
还是只有应急照明回路的火线进入?
还有,此灯和普通应急照明灯能共用一个双控开关吗?
回复
roccyp@co163
2005年09月27日 11:15:58
14楼
应采用三根线,详情见《技术措施》136页10.8.5的规定。
回复
scareny
2005年09月27日 16:24:04
15楼


《技术措施》是一本什么样的书?看见很多朋友提到,我怎么不知道啊,是搞电气设计的红宝书吗?
回复
huahua004
2005年10月12日 12:54:08
16楼
全名是《全国名用建筑工程设计技术措施》
回复
jinhu0516
2005年10月26日 11:16:08
17楼


如果共用一个双控开关的话,所有的灯都成了应急照明。你应该说明这个照明箱是不是双路供电的。如果是单路,而且大部分都是非消防用电的话,就不必考虑强启问题。因为发生火灾的时候是要切断非消防电源的(消火栓启动时),总开断了之后应急照明灯就由电池供电。 所以只有两根线就足够了,三根线可能觉得比较正规,但有点画蛇添足的嫌疑。
回复
aivate
2005年10月26日 21:48:37
18楼
一定要三根线的,一根接在开关上,控制灯正常时的开关,另一根不接开关,经熔断器直接进灯,用作充电和断电时应急灯自动点亮的信号,如果灯是集中控制的,要把该线接在控制空开前,还有一根就是N线。
回复
aivate
2005年10月26日 22:15:41
19楼
只要接线正确,蓄电池灯可以和正常灯具一样使用,因此也可以和应急灯同时控制使用,但一定要接三根线的,否则蓄电池灯将没办法关了,开关断开后,无第三根线号线给出系统有电信号,蓄电池灯会认为断电了而一直处于照明状态,直到电池用光为止。
17楼的说法有问题哦!!并非觉得正规,而是必须如此才能实现其应有的功能。
回复
jinhu0516
2005年10月27日 09:22:40
20楼


两根线,L+N。相线到应急灯处分为两根,一根接到电池,一根接到开关,再有一跟控制线联结灯具和开关。 就这样一根相线一分为二跟两根相线有什么区别?从照明箱到应急灯的那根蓄电池专用充电线是不是浪费呀,还有一个熔断器呢。。。。 你说这根多余的相线是不是画蛇添足?
回复
huixian21
2005年10月27日 10:06:54
21楼
大家说的多对!只是楼主表达的不够清楚!
回复