关于日光灯大面积坏的问题
ryxz007
ryxz007 Lv.2
2010年06月10日 02:29:06
只看楼主

现场临建,进入夏季,日光灯频繁的坏,我排除了一些原因:1、三相不平衡,我在高峰期的时候基本调的三相平衡了;2、电压不高,电压在三相相对平衡时是217V。我拆除坏的日光灯,发现整流器相当的热,排除日光灯本身质量问题,我还应该在那些方面找问题!!求教!!

现场临建,进入夏季,日光灯频繁的坏,我排除了一些原因:
1、三相不平衡,我在高峰期的时候基本调的三相平衡了;
2、电压不高,电压在三相相对平衡时是217V。
我拆除坏的日光灯,发现整流器相当的热,排除日光灯本身质量问题,我还应该在那些方面找问题!!
求教!!
免费打赏
shenzhen_aut
2010年06月10日 02:29:07
2楼
:time: :time:

临建工地的电压不稳,特别是一些大电机启动时(如塔吊),电压波动剧烈;同时一般谐波较多(电焊机引起),你没有长时间在线的监测设备,所以观察不到波动与谐波。
建议1、将照明线路采用独立线路供电,与设备分开,有条件可以加稳压器。
建议2、采用电子整流器,可以减少电压波动和谐波的影响。(但是它又可能带来新的谐波,会影响电脑等电子设备工作)。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-10 14:41 编辑 ]
回复
cmf19811220
2010年06月10日 16:54:30
3楼
是不是你的照明跟动力接到一起了?动力电对波动影响很大,容易让照明灯具坏
回复
wgsjs
2010年06月11日 15:16:26
4楼
应该是你的照明跟动力共用开关了?动力电对波动影响很大,容易让照明灯具坏,照明应与动力分开使用
回复
a3684nwxc
2010年06月11日 16:11:36
5楼
规范:照明和动力分开安装
回复
zxr2625
2010年06月12日 13:48:13
6楼
:victory: :victory: :victory: :call: :call: :call:
回复