我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
12楼
水泵会超流量,然后烧电机
回复
13楼
不知总共是几台水泵?管路阻力有没有具体算过呢?
回复
14楼
我做过的一个工程21层楼呢,空调面积18000平方米,冷冻泵扬程37米,而且一次到位,没有二次泵,现运行也很好呀!40米太大了,咱们做为懂行的技术人员有责任向业主指出问题
回复
15楼
按照图纸核算一下,一般情况下这大工程用不了那大扬程的水泵, 如果选大了的话,就得换泵,要不太浪费电能,还能使泵烧坏.
回复
16楼
看下每层空调面积是否超大
回复
17楼
确实太大了。劝楼主拿图纸再算算吧。
回复
18楼
谢谢各位老兄的支持!工地上本来没有空调专业的工程师。由于水泵已购,解决的办法是加变频。设计院的图纸真是太水了,寒啊
回复
19楼
一般来讲,水泵的扬程在30米左右,这个情况也不是很清楚,不晓得考虑的是什么系统,什么方案,是不是采用了电动二通阀,所以各个环节请确认。
回复
21楼
水泵的扬程和楼高一般没有什么关系啊(闭式系统) 只与沿程阻力和局部阻力有关啊
回复
22楼
其实大了也没有关系啊,费电而已!只要有钱!哈哈!反正水泵到时候也就是一个压力差啊!显示系统压力高一些,看着不是很正常,哈哈!
回复