我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
44楼
还是换泵吧,多替业主想想,做事就做人啊.
回复
45楼
看来楼主是个外行。 我现在没工作要不介绍我去
回复
46楼
40米扬程,如果系统很大也不是问题,但系统不是很大就有很大的问题了,耗电量大不说,系统阻力小的话水泵流量就会增加,水泵就会在曲线外运行,水泵会产生喘震,水管发生颤抖,声音就和水锤的一样,解决的办法最好是换泵
回复
47楼
应该是选的太大了,可以拿公共建筑节能规范5.3.27先衡量一下.
回复
48楼
泵的质量与选泵的样本不符 .
回复
49楼
我觉得也未必吧
回复
50楼
噪音大,耗能大作无用功,谁都知道但都要选大,可能给今后系统加量打基础.
回复
51楼
冷冻泵的扬程和楼高真的没有关系的吗?可是我问过一个做水泵行业的,他说是楼高加一些阻力的。
请问一下,水泵的扬程应该是怎么算的?
回复
52楼
当然是按最不利环路来算啦
回复
53楼
对制冷机冲击力过大,流速过快,耗能严重,安装变频或更换叶轮(泵的效率会受影响。
回复