我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
64楼
以错制错对吗?当然不对!即使你管网选择小了,管阻大了,你怎么就知道40m就正好呢?如果你真有这个本事,还会把管网选小了吗?!
回复
65楼
扬汤止沸!
回复
66楼
就是多耗费一点电!其他真的没什么!
回复
67楼
不要以为你的37m就太小了
告诉你像你这样的的系统20左右足够
回复
68楼
扬程高的话,流量偏大,效率降低,能耗上升
回复
69楼
从来没有听说过小马拉大车要电机过流
小马拉的话,水流量变小,扬程变大,电机轻栽,效果不好,效率降低
回复
70楼
那么你怎么确定40m就一定合理呢?
回复
71楼
穷的就剩下钱了!
回复
72楼
扬程选低了才会烧电机?那么流量和水泵的有效隔离是什么关系吖?怎么毕业的?只要水泵控制电路的保护参数设置合理,水泵电机是不会因为拉了大车而被烧毁的!同样只要水泵的转速不变,小车也不会烧毁的。百无一用是书生!
回复
73楼
76楼,你的管网特性不对!
回复