关于防火卷帘如何控制的问题.
wukejiuyao245
2010年06月10日 10:29:29
只看楼主

本人现遇到一个非常棘手的问题:我院正在设计一个中学的学生宿舍,由于建筑方案把一层高层层高超过2.2米的架空,为了方便学生停自行车.上部做6层宿舍,送到审查所后被提应按宿舍规范7层及以上宿舍应设电梯.设完电梯后再送消防部门审查的时候,说违反建规5.1.7条,说电梯筒与各楼层应做防火分隔.现在采用防火卷帘做隔断,这个防火卷帘在火灾时如何自动控制?

本人现遇到一个非常棘手的问题:我院正在设计一个中学的学生宿舍,由于建筑方案把一层高层层高超过2.2米的架空,为了方便学生停自行车.上部做6层宿舍,送到审查所后被提应按宿舍规范7层及以上宿舍应设电梯.设完电梯后再送消防部门审查的时候,说违反建规5.1.7条,说电梯筒与各楼层应做防火分隔.现在采用防火卷帘做隔断,这个防火卷帘在火灾时如何自动控制?
免费打赏
tanmeng_789
2010年06月10日 10:46:43
2楼
卷帘都是由火灾自动报警系统控制的。

分隔防火分区的卷帘在火灾里接受控制器信号一次探底。

不了解宿舍设计规范,宿舍超过24m吗?。一级和二级保护对像需要设火灾自动报警系统。
回复
hawksoaring
2010年06月10日 10:48:02
3楼
不是位于疏散通道上的吧?
做防火分隔用,一步降到底就可以。根据你所说情况,就类似于中空大型商场做的那个防火卷帘。
回复
wukejiuyao245
2010年06月10日 11:12:28
4楼
是电梯门口与走廊上,消防支队提要加防火卷帘做防火隔断.